0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Jag vill ha 20.0 grader, rumsgivaren verkar visa ca 1 grad högre än verklig temp så jag ställde mitt börvärde till 21.0 grader. Har sett nuvärdet från givaren pendla ner till 21.3 men oftast ligga kring 21.6.
hmm, nu är jag inte alls med. Om jag skruvar upp kurvan så blir det väl bara ännu varmare?
Blir inte riktigt klok på innegivaren. Vi har haft någon minusgrad och väldigt blåsigt sista tiden, jag har konstaterat att innegivaren visar ungefär 1,3 grader för mycket jämfört med mina två små referenstermometrar som jag ställt ovanpå innegivardosan. Senaste dagarna har det blivit kallare och det har slutat blåsa. Nu är diffen mellan innegivartempen och mina termometrar bara 0,3 grader. Eftersom diffen är mindre har jag nu ca 1 grad varmare inomhus än tidigare. Man kanske inte kan räkna med högre noggrannhet än så här, eller?/Niclas
> Blåser det genom väggen givaren sitter på?Givaren sitter på en innevägg (mot källartrapp) så det blåser nog inte genom väggen. Däremot är antagligen väggen kallare eftersom den oupvärmda källartrappen är på andra sidan men det borde väl isåfall påverka mina referenstermometrar också.> Jag satte ett par muttrar som distanser mellan givaren och väggen och då blev det mycket bättre. Samma sak kan man behöva> göra med utegivaren, om den visar för varmt.Bra idé med distanserna, det borde jag prova på min utegivare som också visar för varmt
Det borde fungera också. Jag har kört i 8 år med rumsgivarpåverkan 10 och varit nöjd med resultatet trots att installatören ställde in kurva 4,4 och finjustering +2. När jag nu själv kollar vilken inställning som är den "riktiga" får jag det till kurva 2,6 och finjustering +1.Trots den stora skillnaden har innegivaren lyckats hålla en bra och konstant innetemperatur. Då har jag förstås satt innegivaren på det ställe vi är mest för har man tex kraftig solinstrålning eller en annan värmekälla (tex spis, ugn, braskamin) nära givaren kan temperaturen sjunka i övriga huset om man tex bakar mycket bullar eller kör sin braskamin.Per L
Har precis börjat logga min pump (rago600). Har hört att det skall gå att läsa ut hur mycket som innegivaren momentant påverkar värmekurvan (och på så sätt kunna baklängesräkna ut sin "riktiga" kurva). Någon som vet hur man gör detta?/Niclas
Citat från: niclasvarme skrivet 15 mars 2011, 09:45:44Har precis börjat logga min pump (rago600). Har hört att det skall gå att läsa ut hur mycket som innegivaren momentant påverkar värmekurvan (och på så sätt kunna baklängesräkna ut sin "riktiga" kurva). Någon som vet hur man gör detta?/NiclasÄrvärdet - börvärdet (meny 3) x påverkan (meny 1.11)Loggar du med StatLink, så finns det en funktion i programmet för ändamålet.
Ahhhrg, tack. Naturligtvis är det så. Vad är enheten/skalan för påverkan (1-10) egentligen?
OK, jag förstår. Jag gjorde på liknande sätt för att få fram min huskurva innan jag hade innegivaren. Det jag är ute efter är om det går att "lösa ut" värmekurvan (eller diffen mot den kurva man har) genom att använda infon från innegivaren.Det jag inte fattar är hur regleringen funkar. Om jag förstår tidigare svar rätt så påverkar innetemp diff (bör-nu) kurvans paralellförskjutning. Om vi t.ex. har ett hus som kräver 35 grader på returen vid säg 5 grader ute men vi har en kurva som ger 33 grader vid denna utetemp så kommer innetempen att bli lägre än vår bör-innetemp och kurvan kommer således att förskjutas mot vårt mål av 35 grader på returen. På vägen dit kommer innetemp påverkan att gradvis minska, om vi når vår mål innetemp kommer påverkan att vara nere på noll och vi är tillbaka till kurvan som ger 33 grader på returen...Var är mitt tankefel???
Det fungerar så här: Utetemperaturen är sådan att 35 grader på returen ger önskade 20 grader inne. 33 grader skulle då utan rumsgivare ge, låt oss anta, 19 grader inne. Har vi nu en rumsgivare med inställd faktor 2 och önskad innetemperatur på 20 grader kommer rumstemperaturen efter det att den har stabiliserat sig att hamna på kanske 19,5 grader. Börvärdet blir då 33 + 2x0,5 = 34 grader. Ställer man in rumsfaktor 5 blir innetemperaturen kanske 19,7 och börvärdet 33 + 5x0,3 = 34,5 grader. Är värmekurvan inte exakt rätt inställd kommer en innegivare aldrig att kunna se till att innetemperaturen blir exakt den önskade. Det måste finnas en differens kvar som multiplicerad med inställd rumsgivarfaktor höjer börvärdet. Det är egentligen inget tankefel det är bara det att rumsgivaren kan aldrig nå målet, den önskade innetemperaturen. Påverkan blir aldrig noll.
Tack Roland! Då fattar jag. Det jag då är ute efter är nog att på något sätt plotta diffen mellan min grundkurva och det retur-börvärde jag har för tillfället. Då borde jag kunna se hur mycket innegivaren påverkar och hur bra min kurva är vid olika utetemperaturer (givet att man bortser från t.ex. vind och sol)
Roland:Din formel kanske gäller för niclasvarmes pump men för min C7 verkar formeln vara:Börvärdet = 20+(0,16 x (Inställt värde på värmekurvan) x (20 - utetemperaturen))Per L
Nu när du påpekar det ser jag också att kurvorna ser ut att knäckas vid 5 grader ute. Fast med den givna formeln så blir kurvorna raka och raka kurvor blir det också om man går in i REGO:n och hämtar värdena.Per L