Författare Ämne: buller CTC ecoheat 8.5  (läst 4143 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Ulf i stuvsta

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
buller CTC ecoheat 8.5
« skrivet: 30 januari 2005, 20:25:06 »
I samband med att pannan stannade pga "lågt flöde brine" så ändrades delta temperaturen från 5 till 10 grader. Det var under jul helgen och nu ( 1 mån senare )har jag fått service på min ecoheat 8.5, man har bytt givare. Dvs under denna tid har pannan gått med delta temp på 10 gr och den senaste dagarna fick jag köra på el.

Pannan fungerar nu igen men den bullrar mycket mer, det verkar som kompressorn går mycket tyngre?

Han någon haft buller problem med kompressorn ?
Jag har haft bergvärmepumpen ca 1 år.

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
Re:buller CTC ecoheat 8.5
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2005, 20:35:11 »
Sen jag placerade min dator brevid pumpen i pannrummet för att köra loggern så kan jag inte höra om det är dator eller VP såm låter...

Läste i någon annan tråd om trasiga givare på äldre CTC men vet ej när det blev konstruktionsändring...

Min är 4 månader, än så länge utan problem...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: buller CTC ecoheat 8.5
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2005, 12:05:36 »
Kört i ett år utan problem... inte på något sätt reagerat att den skulle låta mer än andra VP'n.

Tycker du skall kolla med installatören ev kolla om det finns någon i din omgivning där du subjektivt kan
prov"lyssna"
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad PerF

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • No more oil!
SV: buller CTC ecoheat 8.5
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2005, 15:45:59 »
Högre framledning gör att kompressorn bullrar mer. Har det blivit kallare ute?

Kolla också om nån del/slang/rör ligger mot den odämpade delen av skåpet. Brukar oftast bli resonansljud då iofs.
Hus 1:220m2 kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m2.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/Ã¥r  Efter 13,8MWh/Ã¥r
Hus 2:150m2Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!