Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Daikin siesta 25  (läst 1889 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad wofflan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
Daikin siesta 25
« skrivet: 10 januari 2017, 12:21:18 »
Hej Tänkte höra om Daikin kan svara på en fråga angående min pump
Daikin siesta 25
Jag undrar om det finns någon effektbegränsning på denna pump
Det jag undrar är att nyligen var det här minus 16 grader
Och pumpen drar ca 1250 w och utblåstemperaturen är 43,9 grader börvärde satt på 24 grader har testat med 30 grader men ingen skillnad
När sedan temperaturen ute blir minus 12/13 så ökar pumpen effekten till
1450 w och utblåstemperaturen blir 47 grader
Så min fråga är varför inte pumpen går på högsta effekt när det blir kallare.
För övrigt så är jag supernöjd med pumpen den går över tre timmar innan avfrostning vid minus 16 grader riktigt bra
Med vänlig hälsning, christer

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin siesta 25
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2017, 13:06:15 »
Hej Tänkte höra om Daikin kan svara på en fråga angående min pump
Daikin siesta 25
Jag undrar om det finns någon effektbegränsning på denna pump
Det jag undrar är att nyligen var det här minus 16 grader
Och pumpen drar ca 1250 w och utblåstemperaturen är 43,9 grader börvärde satt på 24 grader har testat med 30 grader men ingen skillnad
När sedan temperaturen ute blir minus 12/13 så ökar pumpen effekten till
1450 w och utblåstemperaturen blir 47 grader
Så min fråga är varför inte pumpen går på högsta effekt när det blir kallare.
För övrigt så är jag supernöjd med pumpen den går över tre timmar innan avfrostning vid minus 16 grader riktigt bra
Med vänlig hälsning, christer
Hej Christer,

Maskinen som du beskriver gÃ¥r med högsta effekten hela tiden vid dessa temperaturer. När det blir kallare ute sÃ¥ faller avgiven effekt och dÃ¥ faller även upptagen effekt.  Det är ocksÃ¥ därför som du inte marker nÃ¥gon skillnad mellan 24 och 30 C Inställt värde. Se bara till att maskinen har fläktläge 5 valt sÃ¥ att den kan ge full effekt.

Mvh
Daikin

Utloggad wofflan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
SV: Daikin siesta 25
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2017, 13:34:23 »
Tack så hemst mycket för svaret :)
Hej Christer,

Maskinen som du beskriver gÃ¥r med högsta effekten hela tiden vid dessa temperaturer. När det blir kallare ute sÃ¥ faller avgiven effekt och dÃ¥ faller även upptagen effekt.  Det är ocksÃ¥ därför som du inte marker nÃ¥gon skillnad mellan 24 och 30 C Inställt värde. Se bara till att maskinen har fläktläge 5 valt sÃ¥ att den kan ge full effekt.

Mvh
Daikin
[/quote]

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!