0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Du kan sänka lite på värmebärarpumpen, men den bör ha lite högre flöde än laddpumpen.Dock behöver skillnaden inte vara så stor.
Tack för hjälpen. Då drar jag ner till läge 2.
Hoppsan, i dag ett larm om för högt värmebärardelta. Så nu har jag ökat till läge 4,5 och då blev det mer balanserade värden vid två körningar. Får se hur det blir när det blir kallare.
Värmebärardelta styr du med laddpumpen, värmebärarpumpen kan inverka lite också, men du bör reglera med laddpumpen.
Då har jag blandat ihop namnen. Men värmebärarpumpen har stått i läge 2 (1900 varv) sedan efter slutjusteringen 2007, så den skall väl inte ändras på. Då återstår laddpumpen, den nya. Den hade jag på läge 2 när larmet kom. Nu är den på 4,5 och allt fungerar? Varvtalet framgår inte av instruktionsboken. Om jag tolkar rätt så varierar varvtalet linjärt mellan inställt värde och halva värdet?! Så nu låter jag det vara så en stund å ser hur det funkar. Tack för hjälpen.