Titel: NIBE 1130 och vinterläget
Skrivet av: mrnisse skrivet 29 oktober 2006, 09:24:52
Hej alla,
Har en NIBE 1130 - 10 kW + 9 kW elpatron med en 300 extern vv-tank. Jag har några funderingar kring vinterläget.
Det är väl snart dags att använda vinterläget (helst vill man slippa).

1. När ska man slå på vinterläget? När börvärdet inte kan nås på utgående vvb? Finns det larm för detta?
2. Om man alltid har vinterläget på, kommer elpatronen enbart användas för att toppa eller används elpatronen också för att värma snabbare?
3. Om jag ställer in "legionella"-höjningen till 65 grader, kommer elpatronen enbart användas på de sista 5 graderna? Jag har märkt att  de sista graderna fram till 59 tar ganska lång tid och då är det kanske bättre att göra elpatronen från 57 grader för att få ner uppvärmningstiden för de sista graderna eller blir summan effekt/tid den samma?
4. Finns det andra aspekter att ta med ang. parametrar för att använda elpatronen?
Tack på förhand
Titel: SV: NIBE 1130 och vinterläget
Skrivet av: Carl N skrivet 29 oktober 2006, 12:30:33
1. Jag tror inte det finns några larm, du får helt enkelt upptäcka om det blir lite kyligt inne. Varmvatten kommer du alltid att ha, det är radiatorvärmen som kanske inte räcker till.

2. Elpatronen går endast in och stöttar då kompressorn inte orkar värma huset själv, ställer du ner startvärde tillsats (9.1.1) till -500 så kommer inte eltillskottet att gå in för mycket i onödan.

3. Detta kan du ställa i meny 1.7 Ställer du ner detta värde till 57 ºC (eller valfritt värde mellan 50 och 60 ºC) så kommer elpatron att göra sista delen efter 57 ºC av legionellahöjningen.