Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Lars52
« skrivet: 03 december 2011, 14:36:34 »

De givare Thermia har idag är NTC, dom visar inte helt rätt och när jag provat att kalibrera så kan felet blir ännu större vid en annan temperatur. Det är nog vettigt att lätta på locket till utegivaren. (jag tror NTC givare har en viss självuppvärming som störs bort om luften eller mediet får flöda fritt kring givaren)
Som David säger, funkar det bra kanske visningen spelar mindre roll. Jag har riggat en massa 1 trådgivare som jag tittar på (dom visar inte helt rätt heller men felet är mindre än 1 C)
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 01 december 2011, 21:00:47 »

justering av nollvärde för givare ska vara riskfritt. Om det är en korrekt justering dvs. I många fall, om det är ett stabilt och varaktigt fel känner man inte ens till detta utan har justerat kurva, etc, utifrån denna "verklighet"

 
Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 25 november 2011, 15:14:51 »

Thermia Robust har inte samma styrsystem som övriga värmepumpar från Thermia. Givaren är en PT1000 givare, fabriksinställd på offset -3K.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 25 november 2011, 08:16:34 »

Montera givaren på distanser så att inte värme genom väggen påverkar.

Jag brukar sätta ett par M6 muttrar på skruvarna mellan givaren och väggen.
Skrivet av: Stefu__
« skrivet: 25 november 2011, 06:15:43 »

Sensorn sitter skruvad på husets norrsida men direkt på pannrummets vägg bara 0,5 m från en ½ x ½ meter stor ventil som kommer från pannrummet. Vetilen är stängd, men eventuellt släpper den ut lite värme. Jag måste kolla kabeltjockleken. Längden skulle jag tippa till ca 8 meter. Skillnaden på 1 grad är ju inte så stor så om den inte blir större i något skede kanske man inte behöver vidta några större åtgärder. Vi har överlag lite för kallt i huset så man kunde ju eventuellt justera den 1 grad till för att fp lite mer värme ... fast det är väl inte ett riktigt renlärigt sätt att justera värmen :-) 
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 24 november 2011, 14:23:22 »

Hur gammal är robusten? 
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 24 november 2011, 13:15:12 »

Thermia har, liksom CTC (samma leverantör av styrsystemet) åtminstone tidigare använt en ovanligt lågohmig utetempgivare, vilket medför att resistansen i en lång och tunn kabel till givaren kan ge några graders mätfel. Det kan vara detta som installatören har försökt kompensera genom att ställa offset på -3K. Men ett mätfel pga kabelresistans blir inte konstant över hela temperaturområdet, utan det blir större ju varmare det är ute (och vice versa).

Börja med att kolla längd och typ på utegivarkabeln, om det är tunnaste sortens telekabel eller något liknande så bör man överväga att byta till en grövre kabel om längden är mer än några få meter. Jag har för mig att jag har sett i någon installationsmanual att det rekommenderas minst 0,5 mm². Om givarkabeln går tillsammans med kablar för nätspänning någon längre sträcka kan det löna sig att välja en skärmad kabel.
Kolla också att givaren är monterad så den verkligen mäter lufttemperaturen snarare än väggens temperatur, det kan vara idé att lägga någon slags distanser runt skruvarna så att uteluften kan cirkulera även mellan givarens kapsling och väggen. Och man bör såklart också se till att givaren inte utsätts för direkt solljus och inte sitter i närheten av någon ventil, dörr eller fönster.
Skrivet av: Stefu__
« skrivet: 24 november 2011, 09:17:48 »

Våran utomhustemperaturgivare visar 1 grad högre temperatur än den verkliga utomhustemperaturen (dvs visar -3 när det egentligen är -4). I web-gränssnittet finns en sådan flik som "Offset temp sensors" och under den finns följande:

Supply temperature
Return temperature
Outdoor temperature
Hot water start sensor
osv
osv

Alla värden är 0 förutom Outdoor temp som är -3K

Betyder detta att utetemperatursensorn redan är justerad nedåt med 3 grader?
Är det bara att ändra denna till -4 och trycka update?
Är detta riskfritt att göra? :-) Har inte tidigare ändrat själv något värde på Robusten.

 

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!