Författare Ämne: Nibe 1155 intrimning  (läst 10428 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad lindgren.daniel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe 1155 intrimning
« skrivet: 15 februari 2016, 23:04:25 »
Behöver lite hjälp att optimera min anläggning.
Har en Nibe 1155-6, borrdjup 200m, vatten vid 96m,  vattenburen golvvärme överallt. Husets yta är 204 kvadratmeter och garaget är 58,5 kvadratmeter. Pumpen är dockad mot en 300L Vvb frÃ¥n Nibe. Kör en Flm 30 pÃ¥ ventilationen kopplad till VP. Antal starter 958, total drifttid 6297 av vilken varmvatten 907. Enda jag inte känner mig bekväm med är tillsatsens tidsfaktor: 108 av vilken varmvatten 8,9. Nu har jag kurva 4 +1 inställd och. Start kompressor -60GM och startdifferens tillsats 400. Just nu VB fram 34,3 VB retur 29,4. KB in 3,8 KB ut 0,5.

Yttervägg 300mm cellulosa i masonitebalks stomme + 45mm heltäckande parocskivor, albabalk med 70mm stående granit eps som bryter köldbryggan under yttervägg, 400mm cellplast i grunden plus två lager PE folie mot radon, 650mm cellulosa på vind, täthet 0,0864, tyvärr fick jag inte till ftx. Garage 170mm cellulosa i vanlig trästomme +45mm Paroc, albabalk och 300mm cellplast i grunden, 650 mm cellulosa på vind, självdrag. Just nu inga termostater i garaget.

Det är 20 slang överallt.

Tips?

Mvh Danne



Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34874
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2016, 07:18:30 »
Allt verkar väl rätt optimalt, om du inte trimmat din värmepump så borde du göra det.
Det går släppa på ytterligare en dryg kW effekt om man plockar bort begränsningen på kompressorn, visste du det?

Annars är det väl "vatten på 96 meters djup" jag funderar över.
Det låter helt otroligt att du har 96 meter till grundvatten, om ni inte fyllt på borrhålet med vatten så borde det göras, det kan också öka uteffekten en aning.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2016, 08:13:23 »
Det stod vatten vid 96 meter och det är svÃ¥rt att tolka det pÃ¥ annat sätt än att man stötte pÃ¥ en vattenÃ¥der pÃ¥ det djupet. Jag tycker det verkar som om de som borrar lever kvar i den tid dÃ¥ de enda brunnar man borrade var vattenbrunnar och att terminologin är därefter trots att det i dag bör vara mest värmepumpbrunnar de borrar. Möjligen kan det bero pÃ¥ att vatteninflödets storlek pÃ¥verkar om det gÃ¥r bra att borra eller inte. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad lindgren.daniel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2016, 08:26:04 »
Hur plockar jag bort begränsningen pÃ¥ kompressorn?  GM dÃ¥? Nu stÃ¥r alla termostater öppna men fördelarna stÃ¥r pÃ¥ korrekta instrypningar.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34874
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2016, 08:36:12 »
Huruvida gradminuterna är rätt eller ej har jag ingen erfarenhet av, skulle tro att du ser det på hur mycket varvtalet svänger.
För att minska elpatrontiden kan du öka startdifferens tillsats 400 till ett högre värde.
Blir det för kallt inne när värmepumpen inte orkar utan tillskott kanske du får återställa det, men oftast är husen så värmetröga att det knappt märks.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad lindgren.daniel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2016, 10:01:17 »
Ska jag köra en logg?

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34874
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2016, 10:06:23 »
Du har inte online?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad lindgren.daniel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2016, 10:15:49 »
Nope, inte än. Usb stickan sitter i sen igår kl 1600.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34874
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2016, 10:23:16 »
Smurfen brukar vara bra pÃ¥ att tyda loggarna.  tummenupp
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad lindgren.daniel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2016, 16:47:12 »
Nu har jag dragit ur stickan ur VP. Lägger jag bara ut filen som den är här?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9618
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2016, 17:56:12 »
Döp om filen till ".txt" på slutet så ska den gå att ladda upp som bifogad fil här.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad lindgren.daniel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2016, 19:42:39 »
DÃ¥ ska vi se vad Smurfen säger  ::) .

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34874
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2016, 07:27:07 »
Finns nog fler som kan hjälpa till med det.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2016, 09:30:13 »
kollade lite i loggen och vart sitter extern framlednings givare BT25 placerad den brukar inte användas om man inte har arbetstank med extern cp. Vill du öka effekten i din vp är det service menyn du ska göra det i och det heter spärrband i service menyn ställer man även in vilken typ av värme system man har samt Dut ungefär hur kallt det blir där du bor du kan ju kolla så dom värdena stämmer. Du håller inne bakåt knappen i några sekunder för att komma till service menyn.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad lindgren.daniel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1155 intrimning
« Svar #14 skrivet: 17 februari 2016, 10:56:01 »
Där man ställer om det är golvvärme som pumpen jobbar mot eller radiatorer? Vart in där och pillat tror jag, kollar när jag är hemma igen. Röris satte BT25  CP pÃ¥ VB matningen om jag inte minns fel. Stör det nÃ¥got? Var enligt Nibes instruktioner. Bör jag avlägsna den? Skall man alltid ha termostaterna pÃ¥ fullt, är det för att slingorna skall fungera som ackumulator? Lite amatör  a:gl

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!