Författare Ämne: TvÃ¥ Ã¥r i drift - trimning pÃ¥gÃ¥r  (läst 11356 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad olof63

  • Nybörjare
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
SV: Två år i drift <-- ny loggdata från i natt
« Svar #30 skrivet: 14 november 2013, 07:33:23 »
SÃ¥ har jag lite nya loggdata efter att jag justerade;

GM från -150 till -200

Varvtalet på cp (stod på 45% - ökade till 55%)

Fråga; hur ställer jag in de andra två valen (cp för varmvatten ?? står på 50%) och "ekonomi" - står på 40%

Tack för alla tips!

« Senast ändrad: 14 november 2013, 09:42:57 av olof63 »
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.

Utloggad olof63

  • Nybörjare
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
SV: Två år i drift
« Svar #31 skrivet: 14 november 2013, 09:50:47 »
Ser i loggen att 55% fart pÃ¥ cirken inte är tillräckligt, mÃ¥ste kolla att radiatorerna inte har stopp nÃ¥gonstans - de har varit demonterade i samband med ett byggprojekt.  Skruvar upp cp till 65% i natt sÃ¥ fÃ¥r vi se om jag närmar mig delta pÃ¥ 7 grader. 
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.

Utloggad olof63

  • Nybörjare
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
Hjälp med felsökning please
« Svar #32 skrivet: 15 november 2013, 07:32:45 »
Nu har jag skruvat upp cp för varma sidan frÃ¥n 45 till 70 % men fortfarande ingen större förändring av diff mellan retur och framledning till värmesystemet.  Vad gör jag härnäst ? Ett element (av 15) är kallt men det är nog termostaten som fastnat, skall kolla pÃ¥ den i helgen. BIfogar loggfilen och tacksam för hjälp.

Tidigare i tråden finns t-diffen innan jag började skruva på cp-hastigheten.

Huset är varmt och fint, men jag tycker det är konstigt att den inte reagerar.  Bör jag ringa in nÃ¥gon frÃ¥n NIBE ?  Bor i norra Stockholm sÃ¥ tips emottages tacksamt. 
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Två år i drift - intrimning pågår
« Svar #33 skrivet: 15 november 2013, 07:47:52 »
Hej olof,

Skulle rekommendera dig att vänta med att justera VP tills du har ordning på hela radiatorsystemet, fullt flöde / rätt delta över varje radiator.
En förutsättning för detta är att det är kallt ute = VP går
Glöm inte att vänta minst ett dygn mellan justeringarna  tummenupp

VÅGA VÄGRA TERMOSTATER
« Senast ändrad: 15 november 2013, 07:52:06 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Två år i drift - intrimning pågår
« Svar #34 skrivet: 15 november 2013, 12:18:50 »
Tycker det börjar se ok ut 8 graders diff är nog ok för den kommer och sjunka till vintern när kb blir kallare och framledningen högre. Vp ligger även närmare börvärde nu kanske annan utetemp eller så beror det på att med högre cirkulation så blir framledningen lägre eller en kombination Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad olof63

  • Nybörjare
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
SV: Två år i drift - intrimning pågår
« Svar #35 skrivet: 15 november 2013, 15:38:31 »
Stort tack för alla värdegulla inspel pÃ¥ forumet. Skall fÃ¥ hem min rörkille nästa vecka och titta pÃ¥ bÃ¥de ukv och radiatorsystemet.  Sedan tänkte jag ge mig pÃ¥ stt justera in raddarnas flöden när vi fÃ¥r minusgrader, har köpt en liten ir grunka pÃ¥ classe för ändamÃ¥let.  SÃ¥ i december har jag förhoppningsvis bÃ¥de mindt 100 liter till i systemet och bättre cirk i radiatorsystemet.

240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.

Utloggad olof63

  • Nybörjare
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
SV: Två år i drift - låg systemvolym
« Svar #36 skrivet: 21 november 2013, 09:19:36 »
Nu har jag kollat alla radiatorerna och systemvolymen blir inkl 40 liter i golvvärmen ca 174 liter vilket är lite snÃ¥lt för min 10 kw pump (se bilagan med mina beräkningar där tillkommer lite nÃ¥gra liter i rörsystemet ocksÃ¥). Det blir en 100 liters UKV nästa vecka sÃ¥ kanske antal starter minskar.  NÃ¥gon har rekommenderat 200 liters arbetstank, jag fÃ¥r plats men en sÃ¥dan ocksÃ¥ vid pumpen - vilken bör jag välja ?


240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Två år i drift - trimning pågår
« Svar #37 skrivet: 22 november 2013, 09:35:37 »
Om du inte har problem med flödena i systemet eller vill ha sommarvärme på nått golv skulla jag välja volymtank men gärna på 200 liter men 100 räcker säkert länge.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!