Skrivet av: sailor
« skrivet: 19 oktober 2005, 18:21:46 »cirkulationspumpen har ingen aning om var slangen är förlagd, det har lika svårt att trycka vatten i en lång slang var den en ligger. har man längre än 450m ska man ha 2 slingor som är paralell kopplade, då klarar pumpen av att trycka vattent (du behöver inte 2 pumpar)
ligger slangen på sjö botten är det billigt att överdimensionera, så då ska du ta i ordentligt, det kommer du alldrig att ångra.
Jag tror att du missförstår mig. När jag skrev "värmegenomströmning" så menade jag energitransporten från det omgivande vattnet genom slangens väggar in till mediet. Med större diameter borde man därmed få i stort sett samma energiupptagningseffekt och flödeseffekt som flera mindre slangar?