Hej,

Vad gör att Nibe 1215's kompressor går väldigt kort tid.
Gradminuterna är ställda till -145 och pumpen startar
när den har kommit upp till -145 men sen går den onormalt
kort tid och nolla därefter ut gradminuterna.

Retur temp: 25
Börvärde: 28
KB-in: 8
Max framtemp är ställd på 60
Framledningstemp vid gång: ca 38-42

Den går ca 1-2 minuter
Borde gå 145/15=9,7 minuter

Finns det någon regel i styrsystemet som nollar ut gradminuterna?

 Sc:,h
/Pelle
 


Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Nibe 1215 - kompressorn går väldigt kort tid.
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2007, 21:50:15 »
Hej,

Vad gör att Nibe 1215's kompressor går väldigt kort tid.
Gradminuterna är ställda till -145 och pumpen startar
när den har kommit upp till -145 men sen går den onormalt
kort tid och nolla därefter ut gradminuterna.

Retur temp: 25
Börvärde: 28
KB-in: 8
Max framtemp är ställd på 60
Framledningstemp vid gång: ca 38-42

Den går ca 1-2 minuter
Borde gå 145/15=9,7 minuter

Finns det någon regel i styrsystemet som nollar ut gradminuterna?

 Sc:,h
/Pelle
 



Om framledningen överskrider börvärdet med mer än 13 grader så nollas gradmin direkt..likaså startar den om den uinderskrider börvärdet med 13 grader oavsett vad gradmin står på..
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad pelle2004

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe 1215 - kompressorn går väldigt kort tid.
« Svar #2 skrivet: 16 juni 2007, 22:18:58 »

Hej,

Är 13 grader något som Nibe har satt som fast parameteri i styrningen.
Bara nyfiken, var har du hittat det, står det i manualen?

Nu på sommaren så stänger temp-regleringen av golvvärmen
på övervåningen likaså pumpen till slingorna, samt en del
element. DÃ¥ minskar cirkulationen igenom VP'en och
då sticker diffen på värmebäraren....

 :)
/Pelle

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Nibe 1215 - kompressorn går väldigt kort tid.
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2007, 22:33:39 »

Hej,

Är 13 grader något som Nibe har satt som fast parameteri i styrningen.
Bara nyfiken, var har du hittat det, står det i manualen?

Nu på sommaren så stänger temp-regleringen av golvvärmen
på övervåningen likaså pumpen till slingorna, samt en del
element. DÃ¥ minskar cirkulationen igenom VP'en och
då sticker diffen på värmebäraren....

 :)
/Pelle

Har du sett parametern vb-diff vp den är det som fixar detta..

Tempregleringen på golvvärmen skall aldrig stänga flödet den skall ALLTID.. stå fullt öppen... du skall justera värmen med värmepumpens förskjutning av värmekurva... alltså vredet under diplayen..
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad pelle2004

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe 1215 - kompressorn går väldigt kort tid.
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2007, 22:44:06 »


OK,

Skall kolla


 *vinkar*/Tack

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1215 - kompressorn går väldigt kort tid.
« Svar #5 skrivet: 17 juni 2007, 08:16:15 »
Tempregleringen på golvvärmen skall aldrig stänga flödet den skall ALLTID.. stå fullt öppen... du skall justera värmen med värmepumpens förskjutning av värmekurva... alltså vredet under diplayen..

Amen!

Detta gäller även radiatorerna, fullt öppna jämnt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad pafr

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 115
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1215 - kompressorn går väldigt kort tid.
« Svar #6 skrivet: 17 juni 2007, 12:33:31 »
Finns det en motsvarande reglering på en Thermia pump, dvs att den reagerar på stort delta mellan bör och är värde på framledningen?
Thermia Duo 12kW + vvb MBH-TWS 300l+ 100 liters volymtank.
300 m aktivt hål (2*150m) med 20 meter mellan hålen.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1215 - kompressorn går väldigt kort tid.
« Svar #7 skrivet: 17 juni 2007, 15:40:56 »
Finns det en motsvarande reglering på en Thermia pump, dvs att den reagerar på stort delta mellan bör och är värde på framledningen?

Jag tror att hysteres (sevicemeny => värmepump) har samma funktion som VB diff VP.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!