0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Har du stor vvförbrukning vore kanske nordenberedaren http://vpgr.jetshop.se/pub_docs/pdf/VPG_bilaga.pdf istället för en med inbyggd som blir betydligt dyrare och oekonomisk för att producera vvatten sommartid.Då kan den stå större delen av sommaren då du bara har behov av varmvatten./Bosse
Du har en nuvarande/tidigare förbrukning på totalt 27000 kWh
En stor 12 Kw maskin är inte den bästa att producera varmvatten sommartid.Vad är prisskillnaden för en värmepump enbart för värmeproduktion och densamma som även ska producera varmvatten som får spetsas upp med el.Den som enbart är för varmvatten är på 4 kw och klarar tydligen 65°.När ska dom stora värmepumpsproducenterna vara ärliga och tala om för kunden det som det viskats om de senaste 30 åren, ekonomi handlar inte om att göra tappvarmvatten med en värmepump. Ingen vettig installatör rekommenderade såna lösningar förr men idag är det mer regel än undantag.Dom har inte ens brytt sig sätta in scrollkompressorer i dom.Så jag påstår väl igentligen ingenting utan påminner lite att utan vvb så kan man ta mindre värmepump för billigare penning och satsa på en separat för vvproduktionen som är anpassad för det./Bosse
Du har en nuvarande/tidigare förbrukning på totalt 27000 kWh
Det är en del som inte är helt klart för en utomstående som inte känner till huset. Behövs det verkligen 55 grader fram vid -4 ute, eller är det pumpen som utan tillsats som klarar -4 ute och då kunde få upp framledningstemperaturen till 42.
Om det behövs 55 grader fram vid -4 ute skulle jag vilja hävda att radiatorerna är för små för att passa ihop med en värmepump. Men jag undrar om verkligen är så.
I min kalkyl har jag angivit följande basuppgifter för programmet att räkna med:Slangarna ligger på 1 meters djup och med 1 meters mellanrum i fast lera. Inkommande KB medel = 0°CDUT = -22°Ortens medeltemperatur= 6,6°C
Observera att detta var med en (underdimensionerad) Thermia Duo 12
Tycker du ska börja med att få upp mer element & tilläggsisolera så du klarar en lägre framledningstemperatur och se hur det inverkar på din nuvarande anläggning innan du gör för drastiska saker med ett pumpbyte.
Ha kvar vedpannan om du vill men se till att ha avstängningskranar mot pannan. Vedpannan är egentligen bara en reserv vid strömavbrott.
Installatörenerna har sagt tidigare att det inte finns något bra system för att samköra ved och värmpump!?