Författare Ämne: DÃ¥lig framledningstemp Nibe 1225-10  (läst 3486 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ogge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
DÃ¥lig framledningstemp Nibe 1225-10
« skrivet: 22 november 2010, 22:19:22 »
Hej!
vb-f 25 och vb-r 20 växelventilen växlar efter vv produktion,producerar till 51 gr.
15 gr innetemp just nu och 20 ute,har golvvärme och även provat ända upp till kurva 10 och +4 på vredet ingen skillnad på framledningen.
Kan det vara att elpatroner ej räcker till? kör just nu på endast el. ska ansluta kollektorer till helgen,men det blev ju lite kallt som sgt.
Kan nÃ¥gon ha nÃ¥gra synpunkter sÃ¥ vore jag tacksam,tänkte inte engagera mig förren allt var hopkopplat men det blev ett stort ? pÃ¥ allt, gradminuter stÃ¥r pÃ¥ -660 

MVH
OGGE

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: DÃ¥lig framledningstemp Nibe 1225-10
« Svar #1 skrivet: 22 november 2010, 23:27:15 »
Har du elpatronen maximerad på 6 kW är det väl troligt att den inte räcker till, den brukar gå ställa högre, men 6 kW kan vara max från fabrik.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ogge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: DÃ¥lig framledningstemp Nibe 1225-10
« Svar #2 skrivet: 23 november 2010, 00:19:10 »
Kanske är så illa! boyta 160 kvm + garage 150 kvm det kanske inte räcker då med 6 kw ep, får väl härda ut 1 v till.
Får väl värma frun på nåt annat sätt, blir väl några watt extr
//Ogge

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: DÃ¥lig framledningstemp Nibe 1225-10
« Svar #3 skrivet: 23 november 2010, 07:47:06 »
Kolla att alla säkringar till VP:n är OK, den kanske bara kör på en eller 2 faser?
Sen kan du koppla om så att elpatron ger 9 kW tillfälligt, kolla elschemat i manualen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ogge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: DÃ¥lig framledningstemp Nibe 1225-10
« Svar #4 skrivet: 23 november 2010, 08:00:02 »
Alla säkringar ok, vb-f 24 retur 19 -4 ute och 18 inne just nu.
Kandet vara nåt med växelventilen? Men det verkar konstigt den producerar ju vv sen slår den om och inte skickar på mer än 25 gr
//Ogge

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: DÃ¥lig framledningstemp Nibe 1225-10
« Svar #5 skrivet: 23 november 2010, 11:01:07 »
Vid VV-produktion ackumuleras ju energin i VVB:n, vilket gör att VV-tempen stiger. När den gör värme avges ju all effekt direkt till huset, vilket gör att tempen inte orkar över 25.

Om du låter en varmvattenkran stå och rinna för fullt så kommer du garanterat inte upp i några 51 grader heller, och det är ungefär hur det fungerar med värmeproduktion.

Tror inte det är nåt fel på pumpen.

Kolla som sagt hur patronen är kopplad, den verkar vara begränsad från fabrik och kräver nog en omkoppling för att ge 9 kW.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad ogge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: DÃ¥lig framledningstemp Nibe 1225-10
« Svar #6 skrivet: 26 november 2010, 19:43:05 »
Hej igen!

Tack för alla tips och synpunkter.
Nu är elpatronen kopplad till 9kw och får nu efter ett dygn upp framledtempen till 28 grader och ca 14 gr innetemp.

Är det så att inte elpatronen räcker till?

Snälla är det nån som har en teori ang detta.

//Ogge   

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: DÃ¥lig framledningstemp Nibe 1225-10
« Svar #7 skrivet: 26 november 2010, 20:11:41 »
Nygjutna golv lär dra en hel del extra innan de blir torra.
Prova att dra ner värmen i garaget så länge så borde det blir varmt i huset.

Du har ju 310 m2 totalt och ska du har fullvarmt överallt så behöver du minst 12-13 kW för att hålla det varmt.
« Senast ändrad: 26 november 2010, 20:13:58 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ogge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: DÃ¥lig framledningstemp Nibe 1225-10
« Svar #8 skrivet: 26 november 2010, 21:05:41 »
Ska prova det så får vi se,tack för iden.
Tror du hela systemet är för klent över huvud tagit,tankarna snurrar rätt mycket nu!
//Ogge

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: DÃ¥lig framledningstemp Nibe 1225-10
« Svar #9 skrivet: 26 november 2010, 21:29:30 »
När golven torkat så borde din VP funka rätt OK till detta bygge.
Men jag skulle ändå rekommendera att inte ha full värme i garaget.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ogge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: DÃ¥lig framledningstemp Nibe 1225-10
« Svar #10 skrivet: 27 november 2010, 11:19:54 »
Hej igen

Lite bättre idag 16 inne och framledningen 29gr,det är nog så att patron inte klarar detta själv,blir väl bättre
när vp är i drift.
Men då är ju frågan? Blir det så att man ska räkna med att patron inte klarar att spetsa heller när allt är i norm drift?

En liten rättelse bara!
Garaget är inte nybyggt, det är 10 år liksom huset, vp står i huset och ca 40 m kulvert i mellan,
tempen i garaget håller jag på ca 7 gr.

//Ogge

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: DÃ¥lig framledningstemp Nibe 1225-10
« Svar #11 skrivet: 27 november 2010, 16:23:02 »
Vid normal drift kommer du har värmepumpens ca 10 kW + elpatron på 6 kW = 16 kW att tillgå, det kommer troligen räcka fint.
Men med facit i hand skulle du nog ha tagit en storlek större VP.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ogge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
SV: DÃ¥lig framledningstemp Nibe 1225-10
« Svar #12 skrivet: 27 november 2010, 19:02:19 »
Tack för alla synpunkter och goda råd!

Det blir spännande när detta är klart, elmätaren är inte alls skojig nu

En liten frÃ¥ga till,tänkte ansluta en acctank med solslinga fick en rekomendation att 500 lit  och inget större för dÃ¥ skulle pumpen fÃ¥ jobba för mycket, typ en kv 500 tror jag den heter.
Detta ska ej ske nu direkt men snarast möjligt,en sak i taget så att säga!!

Väldigt intresserad av synpunkter kring detta projekt, och vad som är bra och dåligt vad ska man tänka på o.s.v

//En tacksam Ogge

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!