Har en ES480 FVP med TA-480 tillluftsaggregat från -91 som är på upphällningen.
Har tänkt att ersätta den med en CE50 men ser även på andra alternativ .
Har ca 180 m2 + garage 50 m2 att värma upp.

Funderar åxå på att ansluta CE50 mot ny markpool under sommarmånaderna och ansluta en värmeväxlare över frånluften från FVP för att få lite kyla.
Verkar det vettigt?
Har åxå funderingar på bergvärme, men har då ett problem med tillluft och frånluft.
Synpunkter mottages tacksamt.

/Mali
/Mali

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: CE50 eller bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2005, 16:58:47 »
Är huset byggt -91?
Vilken energiflörbrukning har du?
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad mali

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • ES480 - -91 Paj. Nu cz s 50 (maj 06)
SV: CE50 eller bergvärme?
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2005, 21:08:27 »
Hej.
Har en ES480 FVP med TA-480 tillluftsaggregat från -91 som är på upphällningen.
Har tänkt att ersätta den med en CE50 men ser även på andra alternativ .
Har ca 180 m2 + garage 50 m2 att värma upp.

Funderar åxå på att ansluta CE50 mot ny markpool under sommarmånaderna och ansluta en värmeväxlare över frånluften från FVP för att få lite kyla.
Verkar det vettigt?
Har åxå funderingar på bergvärme, men har då ett problem med tillluft och frånluft.
Synpunkter mottages tacksamt.

/Mali
Är huset byggt -91?
Vilken energiflörbrukning har du?

Jag har ca 28000kwh på mätaren.
/Mali

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: CE50 eller bergvärme?
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2005, 23:32:41 »
Citera
Har ca 180 m2 + garage 50 m2 att värma upp.
Detta och en pool och 28.000 kwh med en frånluftpump igång.
Du behöver nog en bergvärmepump för bästa besparing, svårt att veta hur effektiv din bef pump är..
Gissar på att du behöver ca 8 kw, men det är en grooov gissning.
är radiatorsystemet av lågtemperaturtyp?

Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad mali

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • ES480 - -91 Paj. Nu cz s 50 (maj 06)
SV: CE50 eller bergvärme?
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2005, 12:46:36 »
är radiatorsystemet av lågtemperaturtyp?



Ja, har ca 27 - 35 grader i framledning beroende på utetempen.
Poolen är bara planerad...

Mvh Mali
/Mali

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: CE50 eller bergvärme?
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2005, 22:58:31 »
Jag skulle köpt bergvärme! Bitit i det sura äpplet för ett sen få ned kostnaden maximalt!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!