VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Mr Anderson skrivet 19 januari 2014, 13:49:13

Titel: värmepumpsvärden
Skrivet av: Mr Anderson skrivet 19 januari 2014, 13:49:13
Hej alla värmepumpsägare !

Jag tänkte höra med er som kan bergvärmepumpar angående mina driftvärden, om de är ok eller om jag skall justera på någon cirk-pump.

Den 20140105 läste jag av driftvärden efter att pumpen hade gått en stund.

gt1 från 43,4 nuv 41,7
gt2 ute 5,2 grader
gt3  v-vatten börv 50gr. nuv 50,3
gt5 rum börv 22. nuv 21,8 gr
gt6 kompr 82 gr
gt8 värmebärare ut 49,6 gr
gt9 värmebärare in 43 grader
gt10 köldbärare in 3,9 gr
gt11 köldbärare ut 0,7 grader

hur tycker ni der ser ut driftmässigt?

behöver jag justera någon cirkulationspump?

johan
Titel: SV: värmepumpsvärden
Skrivet av: Roland skrivet 19 januari 2014, 14:04:11
GT9 och GT1 ska vara samma temperatur när pumpen värmer huset. Det troliga är felvisning på någon givare men frågan är om finns det en bypass på pumpen? Det är ett rör som går mellan pumpens in- och utlopp. Det sitter vanligen på ovanför pumpen på vänstra sidan. Finns det en bypass kan det också var flöde åt fel håll i den.

Det var hög köldbärartemperatur med tanke på årstiden. Var ligger huset? Hur djupt är borrhålet och vilket effekt har pumpen? Ungefär hur många timmar per dygn går pumpen? 
Titel: SV: värmepumpsvärden
Skrivet av: Mr Anderson skrivet 23 januari 2014, 09:18:37
Hej!
Det finns en bypass ovanpå pumpen.
kan man justra någon cirkpump eller flytta rad retur givaren för att få samma temp på gt1 och gt9 ?
150 m borrhål på västkusten ( varberg).
9 kw pump installerad 2005 tror jag det var.

johan
Titel: SV: värmepumpsvärden
Skrivet av: Carl N skrivet 23 januari 2014, 10:23:07
Du kan testa att öka flödet på externa cirkpumpen om det går, och se om GT9 närmar sig GT1?
Kanske dags att kolla smutsfiltret på varma sidan också?
Titel: SV: värmepumpsvärden
Skrivet av: Roland skrivet 23 januari 2014, 12:14:13
Bypassröret skall ha samma temperatur som returledningen. Har det samma temperatur som framledningen är det flöde åt fel håll. Det känner man lätt med handen.

Flytta inte givaren. Det är vanligt att GT1 och GT9 skiljer sig åt pga att givarna inte är exakta. Det kan vara felvisning på någon grad.
Titel: SV: värmepumpsvärden
Skrivet av: allankj1 skrivet 23 januari 2014, 12:43:07
Luk for bypasset og åben for alle ventiler i huset og styr varmen i huset ved hjælp af varmekurven i varmepumpen. Et bypass laver man kun i de tilfælde hvor man ikke kan sikre at varmepumpen kan komme af med varmen. Men ved at åbne for alle ventiler (eller som minimum 75 % af ventilerne) sikre man altid nok flow i systemet til at varmepumpen kan komme af med varmen.

Med alle ventiler åbne på hele tiden bliver der nok for varmt i huset men så skruer man ned for varmekurven eller finjustere den. Alternativt knække den enkelte steder så temperaturen i huset er passende ved alle udetemperaturer.

Det giver længere driftstider (længere stoppetider) og sidst men ikke mindst lavere fremløb = bedre økonomi.

Titel: SV: värmepumpsvärden
Skrivet av: Mr Anderson skrivet 01 februari 2014, 21:19:15
Hej !!

Nu är smutsfilter rengjort (en hel del svarta flagor) och inre cirkpump sänkt hastighet till läge1 och externa cirkpump på läge 2.

Driftvärden under dagen
GT1 från 45,1  nuv 43.8
GT2 ute -0,1
GT3 varmvatten bör 48  nuv 50,3
GT5 rum 21,5  nuv 21,5
GT6 kompr temp 91 grader
GT8 värmebärare ut 53,9
GT9  -----"----     in 44,7
GT10 köldbärare in 2,6
GT11 -----"----   ut -0,2

Hur ser det ut ??

Take care
Johan
Titel: SV: värmepumpsvärden
Skrivet av: Roland skrivet 01 februari 2014, 21:48:56
Jag antar att pumpen värmde huset när avläsningarna gjordes då GT1 och GT9 är så lika. Då reagerar jag på att det är GT9 är så hög när det är bara ca noll grader ute. 53 grader framledningstemperatur är vad jag har när det är ca -17 grader. Nu är GT9 och framledningstemperatur inte samma sak när det finns en bypass. Känn efter om det är någon märkbar temperaturskillnad mellan utgående värmebärare och röret efter bypassens anslutningen. Det är inte bra om det är för högt bypassflöde.

Om det inte märks någon skillnad är bypassflödet lite i förhållande till flödet genom pumpen vilket är som det ska vara. Då blir frågan vad det är för typ av radiatorer i huset och när huset är byggt. Det är höga värmebärartemperaturer. Jag tycker det borde bli problem med hög returtemperatur när det är väldigt kallt ute 
Titel: SV: värmepumpsvärden
Skrivet av: Mr Anderson skrivet 03 februari 2014, 22:06:04
Hej!
Huset har ju tidigare värmts upp med olja så radiatorer är ju anpassade efter det, hälften är enkla och hälften dubbla i större rum.
Men snart skall nya c22 (dubbla) inköpas och bytas ut där enkelradiatorer finns.
Värmepumpen styr på returtemp via en kurva från utegivare så gt8 kan gå rätt mycket högre och pumpen stoppar inte förrän returtempen når sitt värde.
 Jag kännde på bypassen och tyckte inte att den var så varm, gt8 var rätt mycket varmare.
Take care
Johan
Titel: SV: värmepumpsvärden
Skrivet av: lars skrivet 11 februari 2014, 13:06:37
Att mäta temperaturer på en vp är inte så enkelt som man skulle kunna tro. Mätarna sitter på sin plats och bara att avläsa skulle man kunna tro.
På min IVT behöver jag ha cp2 gående kontinuerligt minst 15 minuter ( Ändras på 5:10). Detta för att få stabilt läge innan avläsning.
Med kontinuerlig gång på cp2 och kompressorn i vila får jag temperaturerna på GT1 = Gt8 =Gt9. Temperaturvariationerna ligger inom max 0,5 grader.