VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: fanvasvårt skrivet 15 januari 2007, 08:02:57

Titel: Presskoppling vs klämkoppling
Skrivet av: fanvasvårt skrivet 15 januari 2007, 08:02:57
Vad anser ni är bäst i det långa loppet.
Har förstått att presskoppling förmodligen skulle vara bättre i min anläggning men håller de lika länge som klämkoppling.
Titel: SV: Presskoppling vs klämkoppling
Skrivet av: tolins skrivet 15 januari 2007, 08:07:56
Presskopplingen håller säkert lika bra ,bäst o billigast är ändå att löda med det går förstås inte överallt.
Titel: SV: Presskoppling vs klämkoppling
Skrivet av: Jocke montör skrivet 15 januari 2007, 21:17:38
Är det kopparrör eller pexslang du ska ansluta? Sc:,h

Klämringskopplingar sätter man på anslutningar man kan tänkas vilja demontera i framtiden.
Presskopplingar demonterar man inte.
Klämringskopplingar är dyra och måste sitta åtkomliga för inspektion.
Titel: SV: Presskoppling vs klämkoppling
Skrivet av: fanvasvårt skrivet 16 januari 2007, 12:46:44
Det är kopparrör och det är inget som förhoppningsvis behöver demonteras i framtiden.
Titel: SV: Presskoppling vs klämkoppling
Skrivet av: Bobo skrivet 16 januari 2007, 13:38:34
Även kostnaden har en viss betydelse för oss amatörer.
Jag jämförde fyra vanligt förekommande kopplingar för 15mm-rör, ett T-rör, en 90°-böj, en övergångsnippel och en skarvmuff. Delarna för kapillärlödning kostade 25:-, för presskoppling 71:- och för klämkoppling (inkl stödhylsor)  156:-. Där klämkopplingarna inte är nödvändiga är de både dyrast och sämst.
Kapillärlödningen kräver tillbehör för 2-300:-, presskoppling kräver verktyg för 9000:- och klämkoppling bara ett par skiftnycklar
Presskoppling blir snyggt, är omhuldat och modernt och relativt dyrt.
Klämkoppling är dyrt och strular ibland.
Kapillärlödning är billigt, relativt enkelt att utföra och rätt utfört mycket tillförlitligt.
När det har strulat för mig (några få gånger på 25 år) har jag försökt "fuska" (lathet) och fusk lönar sig som bekannt inte.
Titel: SV: Presskoppling vs klämkoppling
Skrivet av: Gäst407 skrivet 16 januari 2007, 13:45:50
hej
jag brukar flexa lödkrökar i mesta möjliga mån å klämrings koppel i ändarna

då går det sätta i hop ett rör system som är lätt att montera i sär + att det kostar mindre pga lödkrökarna
klämrings kopplen duger...se bara till att smörja kopplet å klämhylsan + rör med lite 5-56 då ni monterar då tar det i hop tätare..annars kan skärringen fasna lite för fort på röret...

det är min gammla far som lärt mig knepet...han har jobbat som rörkrökare i 30 år så han bör veta vad han pratar om..
btw han löder i princip allt han bygger...
Titel: SV: Presskoppling vs klämkoppling
Skrivet av: Jocke montör skrivet 19 januari 2007, 21:07:55
Lödning borde vara mest ekonomiskt för en amatör, men kräver lite vana.
Presskopplingar är dyrare men är tidseffektivare för ett proffs, dock inte alltid smidigast för dom bygger en del i mått.
Fast, bara att slippa jobba med öppen låga hemma hos folk överväger alla nackdelar med presskopplingarna anser jag.