Ämne: Energibalansberäkning (läst 2072 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Baffe
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Karma +0/-0
Baffe
Energibalansberäkning
«
skrivet:
13 december 2007, 14:28:22 »
Citera
Till våren ska jag bygga nytt hus och jag har precis låtit göra en energibalansberäkning. Det hus som jag ska bygga har en boyta på 300 m2 och ett fristående garage på 100m2. Jag räknar med att i bodelen ha en temperatur på 21 grader samt 18 grader i garaget.
Huset är ett 1,5 plans hus med placering i Uppland. Det är välisolerat trähus men inget passivhus. 240mm isolering i väggar, 345mm i snedtak samt 600mm på vinden och 300mm under plattan. Allt värms upp med vattenburen golvvärme. Enligt beräkningen så kommer huset ha ett uppvärmningsbehov av 10500kWh, samt tappvarmvattensbehov på 7300kWh. Sedan tillkommer garage på 2000kWh och hushållsel på 8500kWh. När jag sedan visar dessa siffror för IVT-säljaren så räcker det med C6 och 100m borrhål.
Vad säger ni? Är det fel på beräkningen eller blir förbrukningen inte högre med ovan nämnda isolering?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29383
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Energibalansberäkning
«
Svar #1 skrivet:
13 december 2007, 14:42:46 »
Citera
Har du FTX?
Annars blir det svårt att komma ner i ditt uppvärmningsbehov?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Baffe
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Karma +0/-0
Baffe
SV: Energibalansberäkning
«
Svar #2 skrivet:
13 december 2007, 14:52:47 »
Citera
Nej. Jag har inte FTX-system, utan det är en vanlig kanalfläkt som byter luft 1 gång/2timmar. Detta är hänsyn taget till i beräkningen.
Loggat
nic2
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
SV: Energibalansberäkning
«
Svar #3 skrivet:
13 december 2007, 18:19:57 »
Citera
Det klart att en C6 och 100m borra räcker för 17800kWh.
Men, kan verkligen 17800kWh/år stämma för 300m2?
Loggat
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007
Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.
Lexus
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 4676
Karma +7/-5
Lexus
SV: Energibalansberäkning
«
Svar #4 skrivet:
13 december 2007, 19:50:48 »
Citera
300m² med 21°C, medel u-värde 0,25 w/m²K, 50% luftväxling utan återvinning, varmvatten 15 kW/dygn = 7 kW/timme vid ±0°C.
(garagets värmebehov ej medräknad)
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29383
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Energibalansberäkning
«
Svar #5 skrivet:
13 december 2007, 20:07:25 »
Citera
Hmmm...
Jag tror nått är fel i beräkningen, normalt brukar jag rekommendera en VP på uppåt 8-9 kW till ett välisolerat nybygge på 300m2. En C6 blir på tok för liten till ditt hus.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Energibalansberäkning
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 561
dolda: 0
användare: 8
Användare online
:
Sanvi
lubbis
Heat?
Carl N
Josth
Njudeal
ing
kinokosmos
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info