Titel: Thermia Classis 105 expansionskärl tappar plötsligt tryck vid minusgrader
Skrivet av: Permo skrivet 09 januari 2016, 12:28:29
2013 byttes alla slitdelar ut på vår anläggning som är från 2001 och de två senaste vintrarna har inte varit så kalla här i stockholmstrakten.
Nyligen hade vi -13 - 14 grader och då jag ofta kollar till anläggningen vid stora temperaturskillnader upptäckte jag att expansionskärlet tappat nästan allt tryck. Panik !
Inga synliga läckage, röret från övertrycksventilen kruttorr, inga varningslampor och anläggningen fungerade normalt i övrigt.
Beslöt mig för att fylla på vatten fick upp normalt tryck. Rätt mycket luft i radiatorn högst upp i huset.
Trycket sjönk ändå något och jag fyllde på ett par gånger till.
Frid och fröjd en stund.
Nu har det blivit lite varmare grader ute runt - 6 och då hade jag övertryck !
Fick tömma ut ett antal gånger ur expansionskärlet.
Läget stabilt igen.
Min fråga är om det kan vara så att nytt köldmedium 2013 är av sämre kvalitet och fryser eller vad skulle annars bidra till detta fenomen ?
Tacksam för svar.
Titel: SV: Thermia Classis 105 expansionskärl tappar plötsligt tryck vid minusgrader
Skrivet av: Rami skrivet 22 januari 2016, 20:54:20
Jag har råkat ut för exakt samma fenomen, jag har också ganska kallt i huset. Vi har ju haft runt-25 grader i nästan två veckor. Hoppas att någon kan komma med ett bra svar.
Titel: SV: Thermia Classis 105 expansionskärl tappar plötsligt tryck vid minusgrader
Skrivet av: Rami skrivet 22 januari 2016, 20:55:45
Glömde skriva att jag har en Thermia villa classic från 2001
Titel: SV: Thermia Classis 105 expansionskärl tappar plötsligt tryck vid minusgrader
Skrivet av: Rami skrivet 23 januari 2016, 12:59:00
Efter att ha frågat runt lite ocg läst på så verkar det som om man måste kontrollera att man även har ett lufttryck i expansionskärlet. I botten på mitt expansionskärl sitter en "vanlig" luftnippel, typ likadan som sitter på bilen. när jag trycker in den ventilen (nålen) så kommer det ut vatten. Som jag förstår så kan det vara så att membranet i mitt kärl gått sönder dvs jag har inget lufttryck där. Är inte hemma just nu men jag misstänker att jag måste byta ut expansionskärlet.
Titel: SV: Thermia Classis 105 expansionskärl tappar plötsligt tryck vid minusgrader
Skrivet av: purjo__ skrivet 23 januari 2016, 15:31:19
Ja, kommer det vatten där så är gummiblåsan trasig. Byt kärl.