Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Pand skrivet 02 december 2007, 09:47:13
-
Jag har en Atrian 8 och har kurva 5 inställd.
Vilken kurva ska man ha för bästa ekonomi om man bor i Stockholm?
-
Kurva 0
-
Vad menar du med kurva 5 på Atria 8? På min är kurvan framledningsanknyten (det du vill ha fram till radiatorer vid 0 grader ute) och sedan har du 3 möjligheter för knäckning av kurvan. Jag har t ex 37 grader fram vid 0 och knäcker kurvan med 2 grader (+5 ute) och 1 grad (0 och -5 ute).
Anders
-
Kurva 0
Ger säkert bra ekonomi men ingen värme ...
-
Så låg kurva som möjligt. Öppna alla termostater och reglera innomhusvärmen med kurva och fininställning. Det där med att knäcka kurvan kommer du till när du hittat rätt grundkurva.
-
Du skall ha kurva 40 +- 2 om du har vanliga radiatorer.
De experter som skriver kurva 0 eller så låg kurva som möjligt har noll koll.
Läs och lär av AJ's inlägg
-
Tackar för era svar, förstår att det gäller att känna vad som är lämplig kurv!
-
Kurva 40 det blir dyrt de
han frågade ju om bästa ekonomi å då kan man väl säga att kurva noll ger en bättre ekonomi än kurva 40
Men med kurva 0 så lär det bli kallt men det är ju en helt annan fråga