Skrivet av: lugaid skrivet 06 april 2007, 19:15:15
Går de på nåt sätt bygga bort "knäppningarna" som blir i rör/radiatorer när VP:n gått färdigt på varmvatten? Tycker nog att de borde slita på rör osv när de flyttar på sig så mycket! Kanske flexslang eller nåt liknande kan hjälpa? Någon som vet vad ja pratar om som kanske har nåt bra tips, är väldigt tacksam för svar.

IVT Greenline HT+
Titel: SV: Knäppningar i radiatorer
Skrivet av: kluven skrivet 06 april 2007, 19:59:13
Finns en hel det trådar om knäppningar, den som söker han är finne  Thumbsup
Titel: SV: Knäppningar i radiatorer
Skrivet av: AlfL skrivet 06 april 2007, 21:50:58


    Sök på knäpptank, volymförstorare eller UKV100 här på forumet.



   AlfL
Titel: SV: Knäppningar i radiatorer
Skrivet av: Carl N skrivet 07 april 2007, 08:31:00
Knäpptank= en "arbetstank" (IVT har såna på ca 100 liter). Anslut framledningen från VP i toppen och stigaren mot radiatorerna i botten på tanken.
Titel: SV: Knäppningar i radiatorer
Skrivet av: lugaid skrivet 07 april 2007, 18:36:58
Tack tack.

Nu till en följdfråga. Hur stor tank kan man ha? jag har en tank som ligger på 300 liter, en gamma vvb som man kanske skulle kunna använda. jag har ca 115 + 70 kvm att värma med en pump på 7kw.


Ps ja försökte söka denna gång men hittar inget ang. volymer på arbets/volym tank. Ifall de finns får ja be om usräkt   :o

 
Titel: SV: Knäppningar i radiatorer
Skrivet av: Carl N skrivet 08 april 2007, 13:30:01
Jo, det finns de som använder en gammal VVB som knäpptank. Är det 22 mm anslutning så är det väl inga problem, är det 15 mm blir det högre flödesmotstånd. Systemet blir trögare med så mycket vatten så ställ upp tillskottstimern (8.1) i så fall.
Titel: SV: Knäppningar i radiatorer
Skrivet av: lugaid skrivet 08 april 2007, 18:57:06
Återigen tack tack.
Skall kolla runt lite om man inte kan hitta nån mindre tank, är rädd att systemet blir lite väl trögt, annars så är anslutningarna 22 om inte större. Men en tank måste ja nog ha i vilket fall knäppningar eller inte, så här års när tempen ligger mellan 5-10 grader så går pumpen 10-15 minuter sen paus på 20-30 osv.
Titel: SV: Knäppningar i radiatorer
Skrivet av: ojacobsen skrivet 09 april 2007, 18:05:32
Återigen tack tack.
Skall kolla runt lite om man inte kan hitta nån mindre tank, är rädd att systemet blir lite väl trögt, annars så är anslutningarna 22 om inte större. Men en tank måste ja nog ha i vilket fall knäppningar eller inte, så här års när tempen ligger mellan 5-10 grader så går pumpen 10-15 minuter sen paus på 20-30 osv.
Om inget annat, då skulle en tank ge mycket bättre gångtider, specielt vår och höst.