Hej
Tack för alla bra svar, de har verkligen hjälpt mig!
Min panna är från 2003 så jag har inget värde inom parentes efter GT1, dvs jag ser inget uträknat börvärde.
Angående fråga 1:
När shunten stängd, dvs pekar på helt blått. Producerar pannan enbart tappvarmvatten då samtidigt som returvattnet från golven bara återcirkuleras i golven utan att värmas?
Angående fråga 2:
Det verkas som att Varmvattenlampan styrs av GT3:2. Jag hade testat att spetsa vattnet och därefter stängt av pannan. När jag satte på den igen jobbade kompressorn en långstund utan att vv lampan lyste. Efter ca: 30 minuter tändes vv lampan och då gick GT3:2 precis under 49,5 grader. Kan det stämma att det är så den styrs?
Angående fråga 5:
När jag hade spetsat tappvarmvattnet enligt 1 ovan så gick shunten över till blått direkt när jag startade, så den funkar iaf.
Angående fråga 9: Carl N
Du skriver att vv lampan styrs på GT3:2 och det verkar jag ju ha konstaterat enligt ovan. Men GT3:2 och GT3:3 mäter väl samma vatten, bara på olika nivåer i tanken? Båda mäter värmevatten, inte tappvarmvatten?
Så det är naturligt att vv lampan i princip lyser hela tiden när kompressorn jobbar?
Har inte kollat relationen mellan alla GT3 ska göra det!
Ny fråga 21:
Är det rimligt att vid ett havsnära hus 190 m2 i gbg på 2 plan med mycket fönster och golvärme i båda plan köra kurva 3.8 samt en finjustering på 5.6? Har en avlufttemp på ca: 8 grader och GT10 köldbärare in varierar mellan 2,5 och 4,5.
Ny fråga 22:
Har alla pannor överhettningskydd, i manualen tycker jag det står att det är ett tillval. Där överhettningskyddet ska sitta sitter en gummiplopp, och den går att trycka rätt hårt på utan att något händer:) Vad händer med pannan när överhettningsskyddet har löst?
Ny fråga 23:
Jag har upptäckt att man kopplat mina två golvvärmefördelare åt fel håll. Varmvattnet går in mot termostatventilerna (som är fullt öppna) och returvattnet går sedan ut genom de fasta inställningsventilerna för respektive slinga. Det sitter en röd och en blå kran, den blåa är varm och den röda är kall.........kan detta påverka på något negativt sätt tror ni??
Ny frågra 24:
Om jag stryper många av mina tilluftsventiler som jag har i väggarna nu när det är kallt vad kan det få för negativa konsekvenser när det gäller panna, uppvärmning och ekonomi?
Ojoj, många frågor igen, men jag hoppas att ni orkar med att svara på några iaf....