Om det blir en läcka i förångaren så att köldmediat läcker in i brinekretsen kan det ju bli ganska höga tryck.
Citat frÃ¥n: tipo874 skrivet 03 oktober 2006, 11:35:18Om det blir en läcka i förångaren så att köldmediat läcker in i brinekretsen kan det ju bli ganska höga tryck.Kan det? Är inte mängden köldmedia såpass liten att något större tryck inte skulle byggas upp i vilket fall som helst med tanke på att brine-sidan är på runt 400 liter?
Om det blir en läcka i förångaren så att köldmediat läcker in i brinekretsen kan det ju bli ganska höga tryck.
Ridax:400 liter vaddå? inkompressibelt vatten....! och bara 0,5 liter gas i nivåkärlet
400 "liter"/m slang som jag inbillar mig kan expandera i viss mån vid ökat tryck. En expansion med 0.5mm i diameter skulle ge en volymökning med 11 liter. Inte vet jag hur mycket volym köldmedia i en normalstor VP expanderar till vid 6 kPa tryck.
I min VP är det 1,7 kg köldmedia, skulle tippa på att 11 dm3 knappast räcker för att ta emot den gasmängden, luft väger ca 1,2 kg/m3 så jag skulle tippa att det krävs ca 100 ggr mer volym för att ta hand om köldmediet vid en läcka. Det finns en tydlig risk för att nivåkärlet kan explodera vid en läcka.