Skrivet av: Niclas Callenberg
« skrivet: 03 januari 2013, 15:15:27 »

Problemet löst, det var givaren för brine ut som var kass (visade ungefär hälften, 14 kohm, i resistans mot vad den skulle). Manuella avfrostningen har väl fungerat men avfrostningsventilen hann väl aldrig öppna då systemet var nöjd med skillnaden på brine in/ut.

Man undrar ju varför de inte valt att använda vanliga PT100 RTD-givare som ju är så vanliga? För billiga och enkla för gemene man att få tag i? =)
Skrivet av: snuppesno
« skrivet: 02 januari 2013, 16:43:52 »

Håller med Carl N, låter märkligt.
Har du kollat vad avfrostningsgivaren visar rätt? Den når du via servicemenyn/avfrostning, den ska visa utetemperaturen. Manuell avfrostning kanske inte funkar om avfrostningsgivaren visar högre temperatur än inställt stopvärde för avfrostning?

Mvh

Snuppesno
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 02 januari 2013, 16:21:44 »

Tack för infon!

Manuell avfrostning fungerar inte eftersom avfrostningsventilen aldrig öppnar då. Jag kan dock köra avfrostningsventilen manuellt via servicemenyn och då fungerar den.

Låter knepigt, om den funkar att köra i servicemenyn så borde manuell avfrostning också funka.  Sc:,h
Det här fattar jag inte.  dontknow
Skrivet av: Niclas Callenberg
« skrivet: 02 januari 2013, 06:01:09 »

Tack för infon!

Manuell avfrostning fungerar inte eftersom avfrostningsventilen aldrig öppnar då. Jag kan dock köra avfrostningsventilen manuellt via servicemenyn och då fungerar den.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 01 januari 2013, 20:41:51 »

Menar du att det funkar att frosta av med "MANUELL AVFR"?
I så fall funkar nog själva avfrostningsshunten.
Defaultinställningen av avfrostningen är följande:

AVFROSTNING
AVFR KURVA O, -10°C
AVFR KURVA -20, -24°C
AVFR TEMPERATUR, 15°C
STOPP AVFR, 9°C
FLÄKT FÖRD KOMP, "off"
UNDER 5°C AVFR, 7

Sen måste både utegivare och brine in visa rätt för det är dessa givare som bestämmer då avfrostning ska ske.
Vid 0 °C ute startar avfrostning när brine in når -10 °C.
Vid -20 °C ute startar avfrostning när brine in når -24 °C, med inställningarna ovan.
Skrivet av: Niclas Callenberg
« skrivet: 01 januari 2013, 15:50:27 »

Hej

Jag har haft min Atria 6 installerad sedan 2005 och har i princip inte haft några problem med den förrän nu. För ett par, tre månader sedan byttes mjukstartkortet ut då det gått sönder. Jag inbillar mig att det är sedan dess avfrostningen inte fungerar som den skall. Skall väl inte behöva ha ett samband tycker man. Man funderar ju på om teknikern ändrat någon parameter. Jag kan inget själv om värmepumpar och begriper inget om Brine in/ut osv...men...finns det någon "default setup" man kan titta på?

Utedelen isar igen på nolltid samt att innedelen blir klädd med is som byggs på hela tiden. Jag har avlägsnat isen på innedelen och kört avfrostningsventilen manuellt, vilket fungerade fint. Kör jag manuell avfrostning rör sig inte ventilen alls, vilket den väl skall? Uppenbarligen så fungerar inte avfrostningen som den skall....vad kan vara felet?

Mvh Niclas Callenberg

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!