Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: phal skrivet 02 november 2006, 20:54:11

Titel: Många starter?
Skrivet av: phal skrivet 02 november 2006, 20:54:11
Tycker jag har haft för många starter det senaste dygnet. Har legat på 18 st. Går det att få ner?
Kommentera gärna loggen.

www.elmewhisky.com/loggvp
Titel: SV: Många starter?
Skrivet av: Bertil skrivet 02 november 2006, 23:37:49
Läs här om tex gradminuter (integral) det jag skrivit är om thermia men Nibe är mycket nära släkt med T.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2682.0.html

Tex här.. Minska antalet starter och tillskottsbehov
Titel: SV: Många starter?
Skrivet av: phal skrivet 03 november 2006, 08:55:21
Ställde ner gradminuter från -100 till -150 igårkväll. Upptäckte idag att kompressorn går ungefär 5 min längre. Men fortfarande är det bara 30 min mellan att pumpen stannar och startar. Tempen ute har legat på ungefär -4 grader inatt.
Har en innegivare kopplad till, står i läge 1,1.  Hur mycket är påverkan från den?
Tacksam för hjälp!
Titel: SV: Många starter?
Skrivet av: Carl N skrivet 03 november 2006, 10:54:55
Jag ser ingen anledning till oro, din VP ligger på ca 20 starter/dygn. Det kommer att minska när det blir riktigt kallt ute.
Titel: SV: Många starter?
Skrivet av: phal skrivet 03 november 2006, 12:23:16
Jag ser ingen anledning till oro, din VP ligger på ca 20 starter/dygn. Det kommer att minska när det blir riktigt kallt ute.

Men när tempen låg runt 10 grader låg jag på ungefär 12 starter/dygn, nu när det blivit kallare har antalet stigit. Vad är det som pekar på färre starter när det blir ännu kallare?
Titel: SV: Många starter?
Skrivet av: Carl N skrivet 03 november 2006, 14:00:48
Jag ser ingen anledning till oro, din VP ligger på ca 20 starter/dygn. Det kommer att minska när det blir riktigt kallt ute.

Men när tempen låg runt 10 grader låg jag på ungefär 12 starter/dygn, nu när det blivit kallare har antalet stigit. Vad är det som pekar på färre starter när det blir ännu kallare?

Det brukar bli ett max vid runt 0 ute på VP:ar som styr med gradminuter. Lite förenklat kan man säga att vid högre utetemp är värmebehovet så lågt att den startar lite mer sällan och vid lägre utetemp så blir värmebehovet så högt att den stannar mer sällan. Man får ett max antal starter/dygn när VP:n går ca 50 % av tiden.
Titel: SV: Många starter?
Skrivet av: Bertil skrivet 03 november 2006, 17:07:49
phal

Kolla så den verkligen "äter upp" alla gradminuter innan den stannar.
Det finns en annan funtion som kan "släcka" pumpen o nollställa kvarvarande gradminuter om tempen avviker för mycket från börvärdet....

Så ska det inte va och det resulterar i en hoper onödiga starter....

Ge oss fram o retur temp när pumpen gått enstund och börvärdet....
osså har du koll på dom värdena när den ska till att stanna (när gradminuterna börjar ta slut) Då kan vi säga mera.
Titel: SV: Många starter?
Skrivet av: phal skrivet 03 november 2006, 17:41:40
phal

Kolla så den verkligen "äter upp" alla gradminuter innan den stannar.
Det finns en annan funtion som kan "släcka" pumpen o nollställa kvarvarande gradminuter om tempen avviker för mycket från börvärdet....

Så ska det inte va och det resulterar i en hoper onödiga starter....

Ge oss fram o retur temp när pumpen gått enstund och börvärdet....
osså har du koll på dom värdena när den ska till att stanna (när gradminuterna börjar ta slut) Då kan vi säga mera.

Jodå, den äter upp gradminuterna. När pumpen slog ifrån låg gradminuter på +6. VB fram var 44 grader (börvärde 35 grader) och VB retur på 37 grader.
Titel: SV: Många starter?
Skrivet av: Bertil skrivet 03 november 2006, 18:34:16
9 grader mellan bör o är värde är ok  på Nibe.

Har du liten vattenvolym finns ett långskott, den kan på samma sätt tvångsstartas, vilket heller inte är bra...

Når man den tempskillanden, så ändras gradminuterna, direkt når den startvärdet!

Du kan ju kolla men dom här värdena är "högt" ställda från fabrik så det är nog inte det. hittar inte default... nån annan! var det 15 grader????[/b]


Klippt från driftinstr...
Meny 9.2.2 Maximal avvikelse från beräknad framledning
värmepump
Om aktuell framledningstemperatur avviker från
inställt värde mot beräknad tvingar man värmepumpen
att stanna/starta oavsett gradminutsiffran.
Om aktuell framledningstemperatur överstiger
beräknad framledning med inställt värde sätts gradminutsiffran
till 1. Om det enbart finns värmebehov stannar
kompressorn.
Om aktuell framledningstemperatur understiger
beräknad framledning med inställt värde sätts gradminutsiffran
till -60. Detta innebär att kompressorn kommer
att starta. Om värdet även understiger meny
9.2.3, kan gradminutsiffran gå till -400. Värdet är
inställbart mellan 3 och 25 °C.