Trycker ut vatten via övertryckventilen
« skrivet: 09 april 2006, 12:32:58 »
Det har börjar komma ut vatten via övertrycksventilen som sitter på inkommande kallvatten till VPn. Kan det vara fel på ventilen eller något annat knas?
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Trycker ut vatten via övertryckventilen
« Svar #1 skrivet: 09 april 2006, 13:02:14 »
Kommer det vatten ur säkerhetsventilen så beror det antagligen på att fjädern i ventilen börjar att bli utmattad och bör då bytas ut eller att du har en backventil på inkommande och trycket stiger i varmvattenberedaren när det kalla vattnet värms upp och trycket blir så pass högt att ventilen släpper ut en skvätt och det är helt normalt.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Peter K

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Trycker ut vatten via övertryckventilen
« Svar #2 skrivet: 09 april 2006, 15:18:06 »
Ventilen (backventilen) är helt ny. Installerades i samband med VP installationen den 20 februari och det är först nu när det blivit varmare ute som det börjat rinna ut lite (verkar vara flera ggr om dagen).
« Senast ändrad: 09 april 2006, 15:56:19 av Peter K »
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Trycker ut vatten via övertryckventilen
« Svar #3 skrivet: 09 april 2006, 16:56:50 »
Ventilen (backventilen) är helt ny. Installerades i samband med VP installationen den 20 februari och det är först nu när det blivit varmare ute som det börjat rinna ut lite (verkar vara flera ggr om dagen).

Den har nog "läckt" hela tiden men ni har inte sett det. Det som händer är att ni tar varmt vatten ur VVB. Det vattnet ersätts av kallt vatten som sedan värms av VP. Vid uppvärmningenm expanderar vattnet och trycket stiger. Då öppnar säkerhetsventilen och släpper ut övertrycket. Helt normalt och inget att oroa sig för.

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!