Skrivet av: eleson
« skrivet: 01 februari 2006, 08:37:58 »

Tack alla...

Har fått upp tempen i huset. Jag ökade farten på den externa cirkulationspumpen.
Sänkte finjusteringsvärdet till 0. Knäckte kurvan lite i 0° och -5° och -10°.
De tunnare elementen strypte jag till ca 50%. (därmed går varmvattnet trögare igenom dessa)

Nu är frugan på bättre humör. Jag har det lugnare.

Tack igen för värdefulla tips.

//Jocke    *vinkar*

Din värme värmer oss också.  :)

Skrivet av: jocke.f
« skrivet: 31 januari 2006, 23:40:41 »

Tack alla...

Har fått upp tempen i huset. Jag ökade farten på den externa cirkulationspumpen.
Sänkte finjusteringsvärdet till 0. Knäckte kurvan lite i 0° och -5° och -10°.
De tunnare elementen strypte jag till ca 50%. (därmed går varmvattnet trögare igenom dessa)

Nu är frugan på bättre humör. Jag har det lugnare.

Tack igen för värdefulla tips.

//Jocke    *vinkar*
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 23 januari 2006, 19:47:55 »

Så kan det bli om man kör på med 9kW just när patronen slår till. Börja med att sätta tillskottet till max 6 kW. Att pumpen bryter tillskottet är att den bryter av säkerhetsskäl när returen går upp till 48 grader. Kolla lite med ramptider på min sida så får du lite tips.


Min reaktion är du har för hög temp på Gt8 och diff till Gt9 är hela 20 grader. Det borde vara max 10 gr.


Skrivet av: eleson
« skrivet: 23 januari 2006, 16:23:19 »

Jag tänkte tillägga lite om de element jag har.

2 st är utbytta av tidigare ägare på 70 talet. Upplever att dessa är mycket tunnare samt bör då ha snabbare genomströmning av vatten kan detta påverka?
Kanske skall stänga av dessa för att kolla vad som händer.

När det gäller mina termostat ventiler så har jag skruvat ut dem kollat piggen att den inte är intryck. Och valt att inte skruva på termostaten så att den påverkar. Utan den står helt öppen. Elementen varma till heta i ovankant, svalare i nederkant men ej kalla.

GT8 värmebärare ut 63,7° är när tillskottet har gått in. Detta är tempen som går ut till radiatorerna

//jocke

Hur värmdes huset innan?
Styrdes värmen  m h a termostaterna?
Kan de nya elementen sitta i början av slingan och kortsluta nu,
när du kör helt öppet?
Dvs, är de inte grundstrypta som Bertil beskriver?

Ett sätt att testa är att stänga av dessa 2 och
kolla hur framlednings temp och retur ändras.
/Erland
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 januari 2006, 16:05:32 »

IVT:s tempgivare är väl inte direkt kända för att vara tillförlitligheten självt...

Kolla så att GT 8 och GT 9 visar samma temp när både kompressorn och elpatronerna är avslagna, men cirkpumpen skall gå.

Om de inte visar samma när den bara cirkulerar vattnet är en av givarna defekt, vilken kan vara lite svårare att avgöra.

Följ sedan bertils råd kolla så att inga radiatorer är kalla i nederkant, stäng inte av några radiatorer (där du vill ha varmt), det försämrar bara situationen. Kolla eventuella smutssilar, både på radiatorkretsen och i värmepumpen eller ledningarna mellan den inre och yttre cirkpumpen.

Kickspace har fått lite kritik för sitt buller, tydligen låter vissa "förskräckligt" högt medan andra går skapligt tyst, varför inte prova koppla in den innan du monterar/ansluter den till ditt radiatorsystem, bara så du vet hur högt den låter innan du gör allt klart.
Kan spara dig en hel del jobb om du vill reklamera...
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 23 januari 2006, 15:43:29 »

Du har för stor tempskillnad även om det är med elpatrondrift. Men kan du kolla för säkerhets skull tempdiffen vid enbart kompressordrift!

On nån eller några raddar är nästan kalla i botten har du felet där.

Men smutssilen på varma sidan kan också va tät särkilt om det är ett äldre värmesystem
Skrivet av: jocke.f
« skrivet: 23 januari 2006, 15:37:36 »

Jag tänkte tillägga lite om de element jag har.

2 st är utbytta av tidigare ägare på 70 talet. Upplever att dessa är mycket tunnare samt bör då ha snabbare genomströmning av vatten kan detta påverka?
Kanske skall stänga av dessa för att kolla vad som händer.

När det gäller mina termostat ventiler så har jag skruvat ut dem kollat piggen att den inte är intryck. Och valt att inte skruva på termostaten så att den påverkar. Utan den står helt öppen. Elementen varma till heta i ovankant, svalare i nederkant men ej kalla.

GT8 värmebärare ut 63,7° är när tillskottet har gått in. Detta är tempen som går ut till radiatorerna

//jocke
Skrivet av: Jocke montör
« skrivet: 23 januari 2006, 07:50:03 »

Har du rensat smutsilen på värmebärarsidan?
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 22 januari 2006, 23:37:56 »

Min reaktion är du har för hög temp på Gt8 och diff till Gt9 är hela 20 grader. Det borde vara max 10 gr.

Sen vill jag du skall ställa yttre pumpen i läge 3 så det blir större diff mellan pump yttre och inre pump.

VV verkar rätt temp och din inställning 48 gr verkar rätt.

El tillslag är något med dina kurvor blir ej uppfyllda med VP så el går till men arbetar upp värmebehovet för fort.
Det kan också ha med flödena att göra.

Börja med det.

Janne


Skrivet av: Bertil
« skrivet: 22 januari 2006, 23:32:05 »

Citera
GT8 värmebärare ut 63.7°
GT9 värmebärare in 43.9°
Det är för sen t nu men visst är det där tempen på rad kretsen?
20 graders tempskillnad på stig o retur, du har en massa termostatventiler som stryper!? Se till så att alla radaitorer står helt öppna. Dom kan även va grundflödesstrypt. Sen hakar termostatventiler ofta upp sig.
jag skjuter lite från höften, men det som jag påpekar är mycket viktigt för att en VP ska funka bra!
Det verkar som du når max returtemp, den är ställd på 48 grader från fabrik, når du den tempen då går elpåatronen ur!
Vp kabn inre jobba med högre temperaturer.

Men få rdu upp snitttempen på radiatorerna då blir det bättre. Känns radiatorenrna svala i botten?

jag tvivlar iofs starkt på att det här är felet, men har du 20 graders tempdiff då är det nog så.

Det borde servicefolket sett och åtgärdat på en millisekund  >:(
Skrivet av: jocke.f
« skrivet: 22 januari 2006, 23:01:37 »

Hej igen...

Cirkulationspumpar den externa står på 2 den interna 2.
den till borrhålet står på 3.

//Jocke
Skrivet av: jocke.f
« skrivet: 22 januari 2006, 22:55:17 »

Just nu

GT8 värmebärare ut 63.7°
GT9 värmebärare in 43.9°

GT6 kompr. 90°
GT1 rad retur 43.9°

GT2 ute  -10°
GT3 VV nu 49°   inställd på 48°

GT10 köldbärare in  2°
GT11 köldbärare ut  2.4°

Källare: 3 element varav 2 avstängda 1 igång är vid trappan upp.
Vån 1:   5 st element plus extra el golvvärme.
Vån 2:   6 st element plus extra el golvvärme i badrum

Separat varmvatten beredare 200 liter. Effekt pump 7 kw. Tillskott 3/6/9 kw inställd på läge tre 9 kw
Har inomhusgivare står på 20.4° påverkan ligger på värde 5. Uppmätt temp. med annan termometer i rummet är 19.4°
Skall snart koppla ett konvektor element i köket som skall kopplas på det vattenburna systemet - kickspace heter den

//jocke

Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 22 januari 2006, 22:31:45 »

Börjar med vanliga frågor:

Läs av framledn/retur temp VP

Läsa av radiator framl/retur  temp

Ute temp

VV temp


Tala om antal radiatorer eller aproxm om du har 20l/kW VP. Har du sep ack tank dockad etc. Beskriv systemet lite med data.

Återkom

 
Skrivet av: jocke.f
« skrivet: 22 januari 2006, 22:22:37 »

Hej Alla!

Har äntligen hittat hit. Har letat på nätet och ringt service montörer men tycker inte jag får tillräkligt med hjälp.

Kanske är det här 25 öringen ramlar ner!!!

Har en IVT Greenline E7 År 2000. Bytt Rego 600 en gång, Både låda och display.
Men fortfarande har service killen inte hittat felet. Verkar som man är en besvärlig kund. Jagat dem 5-6 ggr men de hör inte av sig,
när man klagat på deras jobb. Fortfarande sitter jag med mitt problem.

Jag tycker inte att jag får rätt temp i huset vid -5° till -30°.

Ofta ligger temp i huset kring 18-19.5° Just nu har vi -11° grader ute och innomhus temp på 19.4° Vill ha runt 21°

Tillskottet går in ungefär varje kvart. Jobbar en kvart väntar en kvart.

Är det riktigt att tillskottet skall jobba så?
Känns som pumpen inte räcker till och behöver stöttning med tillskottet ofta.

Att tillägga så kommer inte radiator returens temp GT1 upp till önskat värde.

Som idag har vi ute -11°
GT1 vill ha 50° pumpen kommer i bästa fall upp till 47.8° sedan så går tillskottet ur.
Tempen minskar och efter en kvart så är tempen nere på GT1 retur 42°. Blir lägre de gånger som pumpen behöver fixa VV.

Huset är från 1946. 2-plan (180 kvm) med källare (80 kvm). Tunna ytterväggar reverterat putsad fasad ej tilläggsisolerad. 2 glas fönster. Ganska otät vind som jag funderar på att isolera. Vi är 2 vuxna 2 barn (tonåringar). Vi förbrukar ca 24.000 kwh

Kan det vara så att värmepumpen jag har är för dåligt dimensionerad till mitt otäta hus?
Eller är det taskig programmering eller kanske något fel på min pump?

Börjar tröttna på detta problem varje vinter. Någon som har kan ge mig några värdefulla tips?

//Jocke  :(


 

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!