Skrivet av: dunken
« skrivet: 01 december 2011, 18:08:34 »
Kanske nåt knas iomed man resetar den , kanske det som ställt till det här med , för idag så står det på 32 starter , men tycker ändå det är mkt
Något man kan skruva på mera här ang just starterna ?
Skrivet av: erp
« skrivet: 30 november 2011, 21:13:58 »
Som vanligt, 26 starter och strax över 12 timmars drifttid.
erp
Skrivet av: dunken
« skrivet: 30 november 2011, 20:52:29 »
Erp , hur ser det ut idag med antal starter ?
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 29 november 2011, 22:53:55 »
Bara vänta ett dygn och se vad som händer.. Rättar nog tillsig då.
Skrivet av: erp
« skrivet: 29 november 2011, 22:51:01 »
............men det har jag nu, jag vet att det stod 25 starter för några timmar sedan.
Jag har haft 66ºC som högsta framledningstemp, sedan de bytte kompressorn i våras, så nu tänkte jag testa att nollställa den och se vad som hände. Det verkar som starterna nollställs också, och innan det gått en 24-timmars period så kan där tydligen råka stå vad som helst.
erp
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 29 november 2011, 22:45:47 »
Det där tror jag inte på. Jag gick ner och nollställde framledningstemperaturen precis som du gjort. Nu har jag plötsligt 56 starter och 11 timmars drifttid, det är inte rätt. Jag har inte haft mer än 25-30 starter som mest under hela hösten.
erp
Har aldrig varit med om att antal starter har påverkats av att nolla framledning historiker...
Skrivet av: erp
« skrivet: 29 november 2011, 22:36:58 »
Det där tror jag inte på. Jag gick ner och nollställde framledningstemperaturen precis som du gjort. Nu har jag plötsligt 56 starter och 11 timmars drifttid, det är inte rätt. Jag har inte haft mer än 25-30 starter som mest under hela hösten.
erp
Skrivet av: dunken
« skrivet: 29 november 2011, 21:06:26 »
Tack , det löste framledningstempen
Nån ide ang det är med antal starter ?
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 29 november 2011, 20:46:14 »
Värdet kan nollställas genom att trycka knapp ”OK” i denna menyn.
Skrivet av: dunken
« skrivet: 29 november 2011, 20:32:41 »
Hej Kollade på aktuell driftinfo nu Tycker det är många starter här Ute 5 Panna 43(41) Framledn 33(32) Panna nedre 36(40) Hetgas 35 Historisk Drift Elvärme 0 Det är ju bra Högsta framl 99 Någon som vet hur man resetar ? Kom Drift tid 299 h Drifttid 24 h 11:00 Starter 24 h 63 Högsta framledning den har alltid stått på 99c , någon som vet hur man kan rensa detta värdet ? För det blev så när jag bytte programvara i ctcn , men 99 grader har den aldrig varit
Skrivet av: erp
« skrivet: 20 oktober 2011, 22:42:54 »
Men du sa att du inte hade gjort av med några kwh maj o framåt . Har du haft samma värden hela tiden 37 c o 1,5kw?
Ja, jag har normalt elpatronen på 37º och 1,5kW. Det är bara om jag behöver elpatronen för att stötta med värmen mitt i vintern som jag ändrar effekten om det behövs. Jag har VPmin satt till 38º och diff start/stopp till 7º under sommarhalvåret och 5º under resten av året, så att pumpen kör mellan 38-45 grader under sommaren (eller 48-55 grader om den går i sommardrift) och mellan 38-43 grader som minvärde (värdena stiger ju om framledningen kräver det) under vinterhalvåret, på så sätt går pumpen lite längre och startar färre ggr under sommaren. Med dom inställningarna går aldrig temperaturen i övre pannan ner till 37º, och patronen går inte in såvida inte framledningen behöver hjälp, och det händer bara under vintermånaderna. erp
Skrivet av: dunken
« skrivet: 20 oktober 2011, 21:11:14 »
Iomed vi är 2 st samt 1 barn , så känns det kanske nu i efterhand dumt o ha haft tempen så högt . Jag menar , frugan är mammaledig o går hemma , Jag duschar på kvällen , hon på morgonen/förmiddagen Då ska det i praktiken räcka med varmvattnet samt räcka att pumpen värmer upp det till nästa gång hon/jag duschar.
Men du sa att du inte hade gjort av med några kwh maj o framåt . Har du haft samma värden hela tiden 37 c o 1,5kw?
Skrivet av: erp
« skrivet: 20 oktober 2011, 17:58:50 »
Det ser normalt ut för årstiden. Du ser också i historiken hur många kWh elpatronen gjort av med, min har dragit 12 kWh hittills under oktober, annars har det varit 0 kWh sedan april - maj någon gång. Jag har patronen på 37º och 1,5 kW, sedan ökar jag effekten om jag behöver mer hjälp av den när det blir kallt ute.
erp
Skrivet av: dunken
« skrivet: 20 oktober 2011, 17:50:59 »
Kollade i driftinfo
Hade en drifttid på 7:23 på det senaste dygnet på kompressorn samt 29 starter. Då har det ändå varit max -3 minus inatt samt under dagen en max 10+.
Skrivet av: erp
« skrivet: 20 oktober 2011, 17:33:48 »
Elpanna ºC bestämmer inte temperaturen i övre pannan, den bestämmer bara vid vilken temperatur elpatronen ska tändas och värma tre grader upp. Den bestämmer alltså bara vilket som är den lägsta tillåtna temperaturen i övre pannan. Övre pannan håller runt 50º enbart genom värmepumpens 55º-körningar var fjärde start, sedan sjunker temperaturen flera grader innan nästa 55º-graderskörning, Temperaturen beror på hur ofta pumpen startar och om man tappar varmvatten, får man problem med varmvatten så är det meningen att man ska hitta en lämplig inställning på elpatronen i övre pannan, men den ska vara ställd så lågt som möjligt, för att inte gå in i onödan.
erp
Skrivet av: dunken
« skrivet: 20 oktober 2011, 17:26:58 »
Elpanna nedre ska du inte göra några ändringar i. Den ska stå på 50ºC eller mer och 6kW, nedre pannans patron kan inte gå in så länge värmepump är tillkopplad. När pumpen väljs bort i menyn eller spärras pga för kallt ute, kopplas nedre patronen in automatiskt och ersätter pumpen, den ska därför ha sådana inställningar att det passar för att gå in vid -10º eller vid -15º ute när pumpen spärras.
erp
Okie , nu är jag med . Har ändrat tillbaka på nedre pannan till 50 c , har sen innan -15 så det ska inte vara några problem där .
Skrivet av: erp
« skrivet: 20 oktober 2011, 17:14:22 »
Elpanna nedre ska du inte göra några ändringar i. Den ska stå på 50ºC eller mer och 6kW, nedre pannans patron kan inte gå in så länge värmepump är tillkopplad. När pumpen väljs bort i menyn eller spärras pga för kallt ute, kopplas nedre patronen in automatiskt och ersätter pumpen, den ska därför ha sådana inställningar att det passar för att gå in vid -10º eller vid -15º ute när pumpen spärras.
erp
Skrivet av: dunken
« skrivet: 20 oktober 2011, 16:55:46 »
Hej
Ändrade till följande:
Elpanna ºC 40 Elpanna max kW 1,5 Elpanna nedre ºC 40 Elpanna nedre kW 6
Elpanna nedre kW 6 Här kan jag endast välja mellan 6 eller 0 ? Värt o stänga av det helt ?
Skrivet av: erp
« skrivet: 20 oktober 2011, 16:34:44 »
Övre pannan har två börvärden, ett som systemet sätter till framledningens börvärde + 7º och ett som du själv sätter i inställningsmenyn, sedan kommer elpatronen att se till att det högsta av dessa värden hålls. Patronen värmer till 3º över börvärdet och släcks där för att åter tändas när tempen sjunkit till börvärdet.
Om du har övre pannan = elpannan satt till 55º, så kommer väl pumpen inte att gå så mycket utan elpatronen står nog för det mesta av värmen, däremot har du väl knappast några problem med varmvatten med dom inställningarna. Som det är nu kommer elpatronen att gå ständigt och hålla 55º - 58º i övre pannan och indirekt värma även undre pannan.
Ändra elpanna ºC till 40º och se vad som händer. får du varmvattenproblem, får du prova att höja några grader eller använda funktionerna för extra VV när du duschar. För husvärmens skull går elpatronen automatiskt in och ser till att övre pannan alltid ligger minst 7º över börvärdet på framledningen.
Du kan också prova med att sätta ner effekten på elpannan till 1,5kW eller eventuellt till noll och se hur pumpen klarar sig utan elpatron, sedan får du ändra värdena på patronen när det behövs.
Skriv in dina aktuella driftvärden när pumpen är igång och har gått en stund, så kan du kanske få lite mer tips.
erp
Skrivet av: dunken
« skrivet: 20 oktober 2011, 15:39:40 »
Hej alla Skulle behöva ha lite hjälp med lite förslag om man kan optimera detta Vi flyttade in i ett hus där dom förra ägarna hade installerat en ctc 107 förra året , dom hade haft oljepanna tidigare . Märkte rätt snabbt dom kalla månaderna att det drog iväg många kwh .... Ringde ägarna , då sa han att dom f ville ha max iomed dom tyckte det var kallt jämfört när dom hade oljepannan . Så har kollat lite på forumet här , o pillade lite . Nu börjar det bli kallt igen Bifogar lite siffror kommentarer mottages gärna 1 1/2 plans villa med källare hus ifrån 1969 130 mm isolering på vinden Språk Svenska Produkt EcoAir Värmepump Tillåten Rumsgivare Nej Elpanna ºC 55 Elpanna max kW 9.0 Elpanna nedre ºC 50 Elpanna nedre kW 6 Fördröjn shunt min 180 Huvudsäkring 16 Extra VV min 120 Extra VV elpanna ºC 60 Fjärrstyrning NS Min utetemp ºC -15 Semester Från VV Höjning Ja HUSPARAMETRAR: Max framledn ºC 55 Min framledn ºC 25 Husvärme från ºC Huskurva Lutning ºC 50 Justering 0 FABRIKSINST KODAD: Sommardrift ºC 16 VP max ºC 55 VP min ºC 35 Larm hetgas ºC 127 Diff start/stopp 5 Startfördröjning 10 Templogg
|
|
|