Hej
Jag har fått in ett par offerter på Thermia-pumpar med ytjord. Och i alla dessa är längden på markkollektorn beräknad vid en KB-in på -4 grader vid DUT. Dom har då kommit fram till att jag behöver 270-280m slang. Nu tycker jag att det är på tok för lågt med -4 på KB-in. Är det någon som har en uppfattning om hur lång slang jag behöver för att få upp KB-in till t.ex 0 grader vi DUT? Jag skulle gärna upp i 3-5 grader men detta kanske är svårt?
Och hur hög KB-in kan man lyckas komma upp i med vettiga slanglängder vid DUT?

Jag bor utanför Luleå och har ett beräknat effektbehov på c:a 7kW vid DUT. Och pumparna är Optimum 6 resp 8.
DUT = -30

Jag är själv inne på att lägga 2x 3-400 meter, men är det kanske onödigt mycket istället?
Titel: SV: Slanglängd ytjord
Skrivet av: pricken skrivet 03 maj 2007, 21:54:01
Jag bor i vuollerim och har en Nibe 1230-8 (7Kw vid 0/50) och 2*290m ytjord på mellan 1,1-1,3m djup.

Har legat som lägst i vinter på -0,2º.

Inte vet jag varför dom har beräknat så korkat, men tokig alldeles nå hemskt är det.
Titel: SV: Slanglängd ytjord
Skrivet av: Rickard skrivet 04 maj 2007, 08:19:33
En kompis åt mig installerade en Thermia 6 kW i somras, han la ned 400 meter markslinga och har inte varit under +2 grader i vinter (Som han sett i alla fall, jag tycker det låter lite väl varmt för att vara riktigt)

I alla fall räknade jag på hans anläggning innan investeringen och kom fram till att han skulle ha som lägst 0 grader på KB-in om han la ned 360 meter kollektor, samma värden borde gälla din anläggning.

Vore jag i dina kläder skulle jag lägga 1 X 400 meter på 1 meters djup och med 1,3-1.5 meter mellan slangarna.
2 X 250-300 meter blir naturligvis bättre, men till +3-4 grader kommer du nog inte, jag är tveksam om orörd marktemp i Luleå ligger så pass högt även om du inte plockar ut energi ur marken.
2 X 400 meter är definitivt overkill.

Om du har planer på att någon gång kanske bygga ut huset skulle 2 X 250 meter kunna vara ett vettigt alternativ.
Titel: SV: Slanglängd ytjord
Skrivet av: Heddan skrivet 04 maj 2007, 10:33:28
Det låter skönt att det borde räcka med 400meter, mindre grävning och så kommer jag längst ner på gärdat där det är riktigt blött och fint.
Men jag ska försöka få installatören att göra en ny beräkning på slanglängd med KB-in på 0 vid DUT, bara för att se vars man hamnar...

En fråga till, många hävdar här att man ofta bör ta en något större pump än vad många installatörer offererar. Och jag är mycket tveksam till om jag skall ta en med 7.7kW eller 5.5kW vid 0/50. Flera installatörer har i sina beräkningar fått fram att jag har en ungefärlig toppeffektbehov på 7-7.5kW vid DUT, mina egna beräkningar visar på något lägre. Alltså verkar den på 7.7kW vara på tok för stor, och skall man följa sveps rekommendationer på 50-70% av toppeffekten så är t.o.m. 5.5:an på för stor. Men det är ju klart att installatörerna måste rekommendera en större pump om dom beräknar (underdimensionerar) slanglängden på KB-in på -4 vid DUT, pumpen får ju nästan en 1kW lägre effekt vid DUT.
Alltså ordentligt med slang och något mindre pump istället så får man högre COP och högre effekt även när det är kallt.
Titel: SV: Slanglängd ytjord
Skrivet av: Rickard skrivet 04 maj 2007, 10:46:02
Jag skulle köpt en 5.5 kW VP