Utloggad great_1

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Greenline HT Plus 7 hög kompressor temp
« skrivet: 18 november 2012, 22:14:22 »
Min pump har börjat bryta för hög kompressortemp.
Vid radiatordrift ca 95-105 grader och vid varmvatten drift bryter den (125) efter ca 15 min.

Har tidigare legat på mellan 80-90 grader på kompressorn oavsett drifttid.

Har tidigare haft ganska mycket bubblor i synglaset men nu är det inga bubblor alls?

misstänker för lite köldmedium men borde den inte bryta låg pressostat då??

andra ideer?

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: Greenline HT Plus 7 hög kompressor temp
« Svar #1 skrivet: 18 november 2012, 22:25:40 »
inga bubblor vid start och stopp heller ?? - finns det synlig vätska alls under drift eller är tittglaset alltid tom. på vätska ?

om det är brist på köldmedie så kan hetgasen och kompressorn bli väldigt varm - om inte man inte ser någon vätska alls någon gång under drift i tittglaset så kan man undra varför LP inte löser, men det kanske är en simplare modell där man inte har pressostater överallt utan kanske just går på temperaturen - eller att pressostaten kanske inte gör sitt jobb...

Utloggad great_1

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Greenline HT Plus 7 hög kompressor temp
« Svar #2 skrivet: 18 november 2012, 22:30:10 »
Har tolkat synglaset som att det är fullt med vätska inte tomt på vätska, hade det varit tomt hade den väl inte klarat radiatordrift. Tidigare har det varit en konstant ström med bubblor vid drift, det är dessa som nu har upphört.

Utloggad great_1

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Greenline HT Plus 7 hög kompressor temp
« Svar #3 skrivet: 18 november 2012, 23:24:24 »
Nu varit nere och kört igång pumpen igen. Kört på enbart tillskott sedan i fredags kväll.
Pumpen startade fin och låg jämnt och fint strax över 60 grader på kompressor.
Sedan slog jag på varmvattenkörning (hade varit avstängt med tidsstyrningen) så den började värma från 38 grader.
Innan den var uppe i 55 grader hade  kompressortempen nÃ¥tt ca 102 grader. Har tidigare Ã¥r aldrig sett temperaturer över 95 grader.

Något jag reagerade på när jag slog på pumpen var att det bubblade fruktansvärt mycket i synglaset när jag slog till och i ca 5 min. växlade mellan att vara aldelles vitt av skum till att i princip vara helt tomt i synglaset. Man undrar ju vara all denna luft samlas, misstänker i kompressorn.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Greenline HT Plus 7 hög kompressor temp
« Svar #4 skrivet: 19 november 2012, 10:02:34 »
Bubblorna i synglaset är inte luft, utan köldmedia i gasform.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Blip

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norge/Norway
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: Greenline HT Plus 7 hög kompressor temp
« Svar #5 skrivet: 13 december 2012, 16:57:02 »
Jeg har samme problemet som beskrevet i denne tråden, men postet en egen tråd (Larm - Hög temperatur av hetgas/compressor). Hva er status hos deg, great_1?
Carrier New Heat 60 30NQC 9KW
180m brønn
230m2 gulvflate

Utloggad great_1

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Greenline HT Plus 7 hög kompressor temp
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2013, 21:42:50 »
Har fått expansionsventilen utbytt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!