Författare Ämne: Tips inställning IVT490  (läst 3112 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad pjn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
Tips inställning IVT490
« skrivet: 15 januari 2013, 19:02:46 »
Hej, har ganska nyligen fått en ny IVT490 installerad. Jag tycker att ärvärdet på framledningstempen varierar lite för mycket kring börvärdet, typiskt 3 grader. Speciellt så vill den gärna gå ner ca 3 grader under börvärdet innan tillskottet går in. När väl tillskottet slår till stiger ärvärdet till några grader över istället. Går det här att justera på något sätt?
120m2 välisolerat 1-planshus + varmförråd 10m2 i Linköping byggt 2000. Vattenburen radiatorvärme med IVT490 + braskamin (1-2m3 ved). Årsförbrukning totalt (inkl hh-el) 15000 kWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Tips inställning IVT490
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2013, 21:06:30 »
Det låter inte så farligt enligt mig, märks detta på innetemp?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Tips inställning IVT490
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2013, 23:55:16 »
kompressorn försöker ju hålla tempen på börvärdet men orkar inte. Då faller framledningen till brytpunkten då tillsattsen kommer in och hjälper till. Hela tiden ligger ju kompressorn och går för fullt så det är bara tillsattsen som tar dig under/över bör och detta i sig påverkar inte ekonomin i detta läget, när kompressorn ändå går för fullt.

Som Carl N säger. Så länge det inte påverkar inomhuskomforten.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad pjn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Tips inställning IVT490
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2013, 09:18:13 »
Jo, jag tycker det märks, annars hade jag inte ställt frågan. Vi har ett ganska litet hus med element, så jag inbillar mig att en förändring i framledningstempen slår igenom ganska fort.

Så frågan kvarstår, hur ändrar jag för att minska på svängningarna?
120m2 välisolerat 1-planshus + varmförråd 10m2 i Linköping byggt 2000. Vattenburen radiatorvärme med IVT490 + braskamin (1-2m3 ved). Årsförbrukning totalt (inkl hh-el) 15000 kWh.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Tips inställning IVT490
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2013, 09:35:10 »

kan du styra hur mycket elpatron som värmepumpen går in med.

Vilken är perioden ungefär. Från att du är ca 3 grader under till att du är 3 grader över? Är det 30 minuter eller 3 timmar.

har du en innegivare?
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad silverräven

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
SV: Tips inställning IVT490
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2013, 14:31:47 »
 
Hej, har ganska nyligen fått en ny IVT490 installerad. Jag tycker att ärvärdet på framledningstempen varierar lite för mycket kring börvärdet, typiskt 3 grader. Speciellt så vill den gärna gå ner ca 3 grader under börvärdet innan tillskottet går in. När väl tillskottet slår till stiger ärvärdet till några grader över istället. Går det här att justera på något sätt?
Gå in på meny 1.4 värmekurvans kopplingsdifferens, fabriksinställning 5 dvs +- 2,5 grad från börvärdet. Vill du ha mindre diff så sänker du värdet, men tänk på att det blir väldigt korta körningar och många start och stopp. Eftersom 1.4 är på servicemenyn så får du först hålla den högra knappen intryckt tills servicemeny kommer upp i fönstret. I stället för att minska kopplingsdiffen kan det vara idé att justera värmekurvan. tummenupp
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad pjn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Tips inställning IVT490
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2013, 18:43:29 »
Jag mailade ivt kundsupport och de var ocksÃ¥ inne pÃ¥ kopplingsdiffen. Och samtidigt  varnar de för att det blir fler start och stopp för kompressorn om man minskar diffen.

Nu har jag inte provat, men frågan är om det är lösningen på mitt problem. Ett exempel: Tidigare idag så låg börvärdet på framledningen på 38.5 grad. När väl värmevattnet har sjunkit under börvärdet följer framledningstempen med ner till 35.5 grad, och då smyger tillskottet igång. Notera att GT3:2 visade ca 50 grad. Om jag fattar rätt finns en styrparameter som säger att när GT3:2 går ner till 49 grad (3 under 52) så går tillskottet in. Jag tolkar det hela som att det finns en motsvarande för framledningen eller snarare värmevattnet? Den skulle jag i så fall vilja ändra.
120m2 välisolerat 1-planshus + varmförråd 10m2 i Linköping byggt 2000. Vattenburen radiatorvärme med IVT490 + braskamin (1-2m3 ved). Årsförbrukning totalt (inkl hh-el) 15000 kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!