Skrivet av: Carl N
« skrivet: 22 april 2016, 12:11:38 »Det första du bör göra är att lufta alla element och kolla trycket vid expansionskärlet.
Kommer det mycket luft måste fylla på mellan varven.
Även värmefläkten har en luftningsnippel.
Om allt sånt är OK så är nästa grej att se över och balansera flödena mellan radiatorerna så att alla returer är något svalare än framledningen.
Om nått element släpper förbi vattnet för fort så blir det några andra radiatorer som får för dåligt flöde.
Det är då viktigt att strypa in de radiatorer som har för högt flöde, antingen på ventilen bakom termostaten eller på returventilen på respektive radiator.
När detta är OK kan du börja höja kurvan lite, gör en ändring om dagen, det tar upp till ett dygn innan ändringen slagit genom helt.
Kommer det mycket luft måste fylla på mellan varven.
Även värmefläkten har en luftningsnippel.
Om allt sånt är OK så är nästa grej att se över och balansera flödena mellan radiatorerna så att alla returer är något svalare än framledningen.
Om nått element släpper förbi vattnet för fort så blir det några andra radiatorer som får för dåligt flöde.
Det är då viktigt att strypa in de radiatorer som har för högt flöde, antingen på ventilen bakom termostaten eller på returventilen på respektive radiator.
När detta är OK kan du börja höja kurvan lite, gör en ändring om dagen, det tar upp till ett dygn innan ändringen slagit genom helt.