Hemma hos mig uppstår ett högfrekvent ljud när min Atria kör varmvatten. Det hörs inte i pannrummet utan bara i köket över pannrummet. Har svårt att lokalisera var det kommer ifrån, men det misstänker från elementen. Ljudet hörs inte när pumpen kör värme på elementen. Man tycker ju nästan det borde vara tvärtom, för det ska ju inte vara någon cirkulation i radiatorerna när varmvatten körs (ljud från cirk.pump)?
-
Ett tips för att höra ljud från radiatorer är att ta en skruvmejsel och sätta klingan mot radiatorn och örat mot handtaget.
Utöver det har jag inga tips.
-
Tack, jag har nu kunnat lokalisera att ljudet kommer från radiatorerna. Då återstår frågan, varför bara detta ljud vid VV-körning och vad kan man göra åt det?
-
Prova att lyssna på rören i pannrummet också?
Verkar mysko om ljuden inte uppstår i VP:n.
-
Vid vv-körning pressas kompressorn ganska hårt och kraftigare vibrationer uppstår. Vxv ändrar flödesriktning på vattnet, rören sitter fortfarande ihop ^-^ Varvid vibrationer kan fortplanta sig. Sitter det flexslang?
Finns en ersättare till flexslang som är tillverkad av gummi. Ser ut som två gummibollar som sitter ihop efter varandra. Dessa ska vara bättre än flexslangen.