Författare Ämne: Nibe (SMO10) kontra CTC (Eco logic)  (läst 3337 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad SET

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Jag och värmepumpar!
Nibe (SMO10) kontra CTC (Eco logic)
« skrivet: 03 november 2005, 00:06:03 »
Vilket docknings alternativ är effetivast, att som med Nibe+smo10 bara ha en växelventil som låter VP växla mellan att antingen producera varmvatten eller värme till radiatorerna, eller som EcoLogic att alltid låta vattnet gå genom accutanken, och på sommaren koppla förbi radiator kretsen? Har i jobbet kopplat in ett gäng Nibe och tycker att dom fungerar bra på slutet, men köpte en CTC privat och blev besviken på att den bara värmer varmvattnet till radiator temperatur, då jag har golvvärme. (låg temp.) Någon med erfarenhet på detta? Och finns det andra prom som gör att man kan värma varmvattnet högre, t.ex. genom att växla mellan radiator och varmvatten?
« Senast ändrad: 03 november 2005, 00:52:43 av SET »

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34820
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe (SMO10) kontra CTC (Eco logic)
« Svar #1 skrivet: 03 november 2005, 06:49:22 »
Jag tror att Stiebel Eltron kan värma varmvattnet ändå upp till 65 grader.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe (SMO10) kontra CTC (Eco logic)
« Svar #2 skrivet: 03 november 2005, 17:36:29 »
Vilket docknings alternativ är effetivast, att som med Nibe+smo10 bara ha en växelventil som låter VP växla mellan att antingen producera varmvatten eller värme till radiatorerna, eller som EcoLogic att alltid låta vattnet gå genom accutanken, och på sommaren koppla förbi radiator kretsen? Har i jobbet kopplat in ett gäng Nibe och tycker att dom fungerar bra på slutet, men köpte en CTC privat och blev besviken på att den bara värmer varmvattnet till radiator temperatur, då jag har golvvärme. (låg temp.) Någon med erfarenhet på detta? Och finns det andra prom som gör att man kan värma varmvattnet högre, t.ex. genom att växla mellan radiator och varmvatten?


Om jag fattat din fråga rätt, undrar du om CTC funkar bra tillsammans med golvvärme?
I så fall är nog svaret nej, till golvvärme bör man nog ha "riktig" flytande kondensering med växelventil.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad SET

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Jag och värmepumpar!
SV: Nibe (SMO10) kontra CTC (Eco logic)
« Svar #3 skrivet: 03 november 2005, 20:55:45 »
Det jag undrade över var om man kunde ändra funktionen i Eco Logic så att man kunde få samma funktion med varmvattnet som NIbe har i SMO10. CTC med Ecologic har sin växelventil efter shunten på pannan/accutanken, så att allt vatten först måste passera shunten innan det går vidare till växelventilen. När jag har golvvärme så innebär det att pannan/accutanken bara värms till knapt 30'c, och det är för lite tycker jag. Dom Nibe pumpar med deras SMO10 som jag har installerat har sin växelventil efter VP och med den växlar mellan att producera varmvatten eller radiatorvatten. Då värms varmvattnet upp till 55'c utan bekymmer fast radiatorkretsen håller mycket lägre temperatur (växelventilen växlar flera gånger om dagen). På EcoLOgic så växlar den bara när radiator kretsen slås ifrån.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe (SMO10) kontra CTC (Eco logic)
« Svar #4 skrivet: 04 november 2005, 12:07:47 »
Det jag undrade över var om man kunde ändra funktionen i Eco Logic så att man kunde få samma funktion med varmvattnet som NIbe har i SMO10. CTC med Ecologic har sin växelventil efter shunten på pannan/accutanken, så att allt vatten först måste passera shunten innan det går vidare till växelventilen. När jag har golvvärme så innebär det att pannan/accutanken bara värms till knapt 30'c, och det är för lite tycker jag. Dom Nibe pumpar med deras SMO10 som jag har installerat har sin växelventil efter VP och med den växlar mellan att producera varmvatten eller radiatorvatten. Då värms varmvattnet upp till 55'c utan bekymmer fast radiatorkretsen håller mycket lägre temperatur (växelventilen växlar flera gånger om dagen). På EcoLOgic så växlar den bara när radiator kretsen slås ifrån.

OK, det gÃ¥r tyvärr inte utan att bygga om värmepumpen.  :'(
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad FredrikO

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe (SMO10) kontra CTC (Eco logic)
« Svar #5 skrivet: 04 november 2005, 16:06:27 »
Citera
OK, det går tyvärr inte utan att bygga om värmepumpen.

Själva värmepumpen har nog inte med saken att göra. Den fungerar precis som alla andra luft/vatten värmepumpar. Frågan som jag tolkar det är hur styrsystemet i EcoLogic kan ställas in. Jag har kollat dokumentationen på ctcvarme.se. Den erbjuder ju betydligt fler inkopplingsmöjligheter än styrsystemet till CTC EcoEl. Frågan är väl om växelventilen som följer med EcoLogic kan kopplas in på samma sätt som Nibe, IVT m.fl. har löst varmvattenbehovet, dvs. flytande kondensering mot radiatorerna och fast kondensering mot tappvarmvattnet.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Nibe (SMO10) kontra CTC (Eco logic)
« Svar #6 skrivet: 04 november 2005, 18:10:33 »
Jag håller på att studera echologic manual för en annan tråd och återkommer då jag läst på dess funktion.

Jag tror att det att inga problem att shuntventilen och köra enl nibes lösning me styrning från echologik.
Återkommer under min tidigare tråd.

se länk...  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4755.msg43662.html#msg43662
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe (SMO10) kontra CTC (Eco logic)
« Svar #7 skrivet: 07 november 2005, 08:03:08 »
Citera
OK, det går tyvärr inte utan att bygga om värmepumpen.

Själva värmepumpen har nog inte med saken att göra. Den fungerar precis som alla andra luft/vatten värmepumpar. Frågan som jag tolkar det är hur styrsystemet i EcoLogic kan ställas in. Jag har kollat dokumentationen på ctcvarme.se. Den erbjuder ju betydligt fler inkopplingsmöjligheter än styrsystemet till CTC EcoEl. Frågan är väl om växelventilen som följer med EcoLogic kan kopplas in på samma sätt som Nibe, IVT m.fl. har löst varmvattenbehovet, dvs. flytande kondensering mot radiatorerna och fast kondensering mot tappvarmvattnet.

OK, jag uttryckte mig lite oklart.  :-[

Av nån anledning så undviker CTC körning av värmepumpen enligt ovan nämnda princip. Vad jag kan se så letar Janne febrilt efter nån lösning men jag tror du måste köpa dig ett annat styrsystem.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad SET

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Jag och värmepumpar!
SV: Nibe (SMO10) kontra CTC (Eco logic)
« Svar #8 skrivet: 07 november 2005, 10:06:18 »
Någon som vet varför CTC inte vill ha flytande mot radiatorerna och fast mot varmvattnet? Dom använder både växelventil och shunt, men funktionen är enligt min mening värdelös. Accu tanken laddas med värme från botten i stället för toppen som är, enligt min mening självklart. Jag får mycket fler starter när jag bara värmer accutanken än när jag värmer hela huset. Det borde gå att fixa ett annat prom och ändra lite rör för att få en mycket bättre funtion!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren