Har fått in 5 offerter från 3 intressanta leverantörer.
Lev 1 o 2 är likvärdiga om man beaktar variation i demontering, foderrörlängd, o eget arbete. Båda bra rykte och många anläggn på orten. Thermia Diplomat Optimum G2 6 ger bättre totalekonomi i kalkylerna.
Lev 3 ligger längre från ort. Har inte lika många anläggn på orten, därmed färre kända referenser.
Hur påverkar skillnad i borrhålsdiameter?
Skillnader ITV Greenline HT+ C7 resp Thermia Diplomat Optimum G2 6? Enl offerternas kalkyler ger de i stort samma besparing och framtida effektförbrukning. Er bedömning  stämmer detta??

Förutsättningar: Idag förbrukning av knappt 2 m3 olja/år för värme och varmvatten. i norra Skaraborg

Offert 1a
Installation Thermia Diplomat 6, Energibrunn 100 m Borrhålsdiameter 139mm, Demontering nuvarande anläggning (panna, tank, rökrör)
12 m foderrör, visst eget arbete
ca 124000:-

Offert 1b
Enl ovan med Thermia Diplomat Optimum G2 6, 5m ytterl aktivt hål (återstår kontrollera om det tillkommer eller ingår)
ca 134000:-

Offert 2a
Installation Thermia Diplomat 6, Energibrunn 100 m Borrhålsdiameter 115mm, Demontering nuvarande anläggning (panna, tank, hela skorstenen)
6 m foderrör, "inget eget arbete".
ca 125000:-

Offert 2b
Enl ovan med Thermia Diplomat Optimum G2 6,
ca 134000:-

Offert 3
Installation ITV Greenline HT+ C7, Energibrunn aktivt borrhål 140 m Borrhålsdiameter ej angiven, Demontering nuvarande anläggning (panna, tank, rökrör)
6 m foderrör, "inget eget arbete".
ca 136000:-

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Skulle välja alternativ 3 pga borrdjupet, tror inte diameter ställer till problem i någon
av alternativen. Visserligen säger man att berg leder bättre värme än vatten, men tror
att det  ställer till problem.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Jo mer borra är ju bättre men 2 m3 olja är inte mycket. Är det en gammal panna så handlar det om ca 15-16 MWh/år i energibehov och då är en 7 kW VP lite för stor. En 6 kW VP kommer göra jobbet, pruta till dig 10 m borra till detta.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Eller begära en ny offert pÃ¥ en 6kW  IVT eller varför inte en 6kW Bosch som borde vara ännu billigare?

Utloggad kol

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
IVT 6 resp 7 kW skiljde endast 1750:- om jag minns rätt, varför lev valde att gå upp till denna storlek. Alla leverantörerna har fått föreslå lämplig utrustning för att ersätta dagens oljeanläggning med förbrukning på 2 m3. Egentligen har jag ännu lägre förbrukning.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
IVT 6 resp 7 kW skiljde endast 1750:- om jag minns rätt, varför lev valde att gå upp till denna storlek. Alla leverantörerna har fått föreslå lämplig utrustning för att ersätta dagens oljeanläggning med förbrukning på 2 m3. Egentligen har jag ännu lägre förbrukning.

Då borde en sexa räcka till men man vet aldrig vad el bolagerna hittar på här näst,
man har ju hörd spekulationer om toppeffekt debiteringar mm. Så har man lite
reserv i en sjua stället för tillägs el.
Men en Bosch är ändÃ¥ billigare än IVT, i princip samma innehÃ¥l under skalet.     

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!