Någon som vet varför en Thermia Diplomat 10 löser ut på högtryck när man bara kör på varmvatten?
-
Driftpressostaten funkar inte?
-
Står det "högtryck löst" i displayen, eller menar du den fyrkantiga symbolen i nedre vänstra hörnet?
Den fyrkantiga symbolen som lyser vid högtryck tänds alltid vid varmvattentillverkningens slut då kompressorn går tills högtrycksvakten löser ut vilket är normalt.
Om det däremot står något om högtryckslarm i displayen är det något som strular, kan vara luft i TWS slingan, cirkpump som inte går eller växelventil som kärvar så varmvattnet går på elementet som kanske är strypta/avstängda med termostater.
-
Hej,
Jag har sett samma sak på vår pump nu på sommaren. Tror det är så här: När inget värmebehov finns så går ju inte cirk.pumpen till radiatorerna. Det innebär att efter en vv-körning så stannar cirk.pumpen. Tittar du då i panelen så börjar returtempen stiga. Är nog så att när vattnet står still å rören är så varma så blir tillslut returgivaren påverkad och går över 55 grader.
/Anders
-
skulle tro att antingen är det givar fel eller så är inte tws slingan riktigt luftad så du har dålig cikulation
-
Hej igen,
Måste lägga till att larmet jag får är "hög retur" så jag missuppfattade nog ditt problem lite. Lycka till!
/Anders