ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
Karma +0/-0
Kön:
ferlin
Avstånd mellan slingorna
«
skrivet:
12 oktober 2006, 08:19:41 »
Citera
Vad händer egentligen om man låter slingorna under en begränsad sträcka gå lite närmare varann än 1.20?
Försämrad effekt just i den sträckan? Försämrad effekt i hela slingan? Eller risk för att allt pajar (typ frysning eller nåt)?
Loggat
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Danskeren
Jordvarme, teknisk interessert.
Expert på värmepump
Stad/land: Danmark
Antal inlägg: 462
Karma +0/-0
Kön:
Danskeren
SV: Avstånd mellan slingorna
«
Svar #1 skrivet:
12 oktober 2006, 08:40:51 »
Citera
Du får bare dårligere udnyttelse på det stræk. Og måske permafrost i jorden. Som kan skade planterne (væksterne) på overfladen.
Du kunne jo isolere den ene af slangerne på det stræk.
Loggat
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29386
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Avstånd mellan slingorna
«
Svar #2 skrivet:
12 oktober 2006, 16:09:12 »
Citera
Du kan säkert lägga slangarna på ca 1 meters avstånd en bit om du vill, om du kan välja se till att det blir på den delen som är närmast ingående brine på VP:n. Utgående får ta emot den kallaste köldbäraren så där är det mindre lämpligt att ha kortare avstånd mellan slingorna.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
maha6305
Gäst
maha6305
SV: Avstånd mellan slingorna
«
Svar #3 skrivet:
12 oktober 2006, 16:26:42 »
Citera
Carl N
Rätt tänkt!
En paralell...
Plöjarna börjar ju ofta i yttervarv och saxar sig inåt från tomtgränsen.
Om inte grannen har ytjord så skickar man lämpligen ut KB i yttervarv först. Då finns ju ingen slang på ena sidan att konkurrera med.
Loggat
mso
Expert på värmepump
Antal inlägg: 536
Karma +0/-0
Kön:
min före detta
mso
SV: Avstånd mellan slingorna
«
Svar #4 skrivet:
12 oktober 2006, 18:49:42 »
Citera
Hej ,många använder meterskopa på grävaren och lägger slangarna i kanterna i samma grävgrav till hela slanglängden och det funkar , men som alltid så är det bättre att använda så stor mark yta som möjligt för bästa effekt ,helst minst 1,5 meter mellan slangar. /Mvh Mso
Loggat
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren. Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Avstånd mellan slingorna
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 888
dolda: 0
användare: 6
Användare online
:
Josth
EvertL
tyke
phera
Gröngölingen
lars
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info