« skrivet: 10 februari 2016, 08:44:15 »
Som titeln antyder, har ni några bra tips på en bra reparatör i norra Stockholm (Danderyd) som kan byta en skuren kompressor i en Thermia Villa Classic 155?

Utloggad RosBo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
Bergmans Värmepumpservice.  tummenupp
Thermia Diplomat 10 220m aktiv borra Frikyla 2 st Argo 47

Elingenjörn

  • Gäst
Elingenjörn
Laga eller köpa nytt?
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2016, 17:02:36 »
En annan reparatör konstaterade att mjukstarten var paj och vid förbikoppling gick kompressorn igång snällt. Men...

...kompressorn gav dålig effekt och reparatörern muttrade tydligen något om fastnad expansionsventil och tyckte att det efter 60000 driftstimmar ändå var dags för en ny värmepump!

SÃ¥ vad tycker juryn? Laga eller installera ny pump?  Sc:,h

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Gick inte kompressorn alls när den första reparatören dömde ut den?
Mätte han och kollade att det var spänning på alla faser ända fram?
« Senast ändrad: 11 februari 2016, 19:16:23 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Elingenjörn

  • Gäst
Elingenjörn
Svar
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2016, 08:46:31 »
Tack för ditt svar!

Det har hittills bara varit en reparatör inblandad (och undertecknad förstÃ¥s  ::) ). Det var min första (felaktiga) bedömning att kompressorn hade totalrasat eftersom den lät konstigt och sedan bara brummade vid start sÃ¥ det var förstÃ¥s lite pinsamt att jag som jobbar med elektronik inte tänkte pÃ¥ att det kunde vara mjukstarten som hade packat ihop. Som jag ser det nu finns det utöver mjukstarten nÃ¥gra möjliga reparationsfall.

-Konstatera läcka, laga, fylla på gas och tuta och köra.
-Byta expansionsventil.
-Byta kompressor.

Ska undersöka mer vid tillfälle.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34820
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Börja med att mäta spänningen på de sista plintarna i kedjan fram till kompressorn innan du gör nåt mer.
Det skall inte skilja just nåt jämför med spänningen på de inkommande faserna i huset (Mät på huvudsäkringarna).
Att värmepumpen ger dålig effekt, hur har du konstaterat det?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Elingenjörn

  • Gäst
Elingenjörn
Tyvärr...
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2016, 20:17:08 »
...sÃ¥ är en ny värmepump redan beställd av ägaren eftersom han tyckte att pumpen var sÃ¥ pass gammal. Känns trÃ¥kigt eftersom jag inte hade bottnat i problemet.  :-\

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!