Vad händer om man kopplar in faser i fel fasföljd på en Nibe1235? Kan pumpen gå sönder? Nätägaren ska snart byta elmätare och då kan man ge sig f-n på att de slarvar bort fasföljden.

Pen

Titel: SV: Fasföljdsfel
Skrivet av: Carl N skrivet 21 december 2007, 12:39:42
Det är ingen fara med detta, 1235 har kolvkompressor som kan köras åt båda hållen.
Titel: SV: Fasföljdsfel
Skrivet av: Pen skrivet 21 december 2007, 17:52:42
OK

Tyckte också att det var naturligt att tänka så. Och det står ingenstans i installations-anvisningen att det behöver vara rätt följd. Skulle det vara viktigt så borde det ha stått massor med varningar där.

Det som förbryllar är att det i listan över larmar står 9.2.20 Fasföljdslarm och texten "OBS! Fel fasföljd kan skada kompressorn allvarligt". Men på elritningen kan jag inte se att det finns något som helst sätt för styrutrustningen att ens upptäcka fasfel, så detta är nog någon gammal rest från någon tidigare utgåva.

Pen
Titel: SV: Fasföljdsfel
Skrivet av: svenske kocken skrivet 21 december 2007, 18:53:13
Risken att du ska få fel fasföld efter ett mätarbyte är minimal, trådarna kommer ju ut ur hål på mätartavlan och när man tar bort den gamla mätaren och sätter dit den nya är det ingen som gör sig besväret att pilla ut dom så att dom hamnar på fel ställe när man monterar den nya mätaren.
Titel: SV: Fasföljdsfel
Skrivet av: Digital skrivet 21 december 2007, 20:56:13
OK

Tyckte också att det var naturligt att tänka så. Och det står ingenstans i installations-anvisningen att det behöver vara rätt följd. Skulle det vara viktigt så borde det ha stått massor med varningar där.

Det som förbryllar är att det i listan över larmar står 9.2.20 Fasföljdslarm och texten "OBS! Fel fasföljd kan skada kompressorn allvarligt". Men på elritningen kan jag inte se att det finns något som helst sätt för styrutrustningen att ens upptäcka fasfel, så detta är nog någon gammal rest från någon tidigare utgåva.

Pen

Versionen av cpu kort du har i din maskin sitter även i de stora Fighter 1135 och dessa har scroll och där fungerar denna meny som det är tänkt..
Titel: SV: Fasföljdsfel
Skrivet av: Pen skrivet 22 december 2007, 10:23:49
OK

Tyckte också att det var naturligt att tänka så. Och det står ingenstans i installations-anvisningen att det behöver vara rätt följd. Skulle det vara viktigt så borde det ha stått massor med varningar där.

Det som förbryllar är att det i listan över larmar står 9.2.20 Fasföljdslarm och texten "OBS! Fel fasföljd kan skada kompressorn allvarligt". Men på elritningen kan jag inte se att det finns något som helst sätt för styrutrustningen att ens upptäcka fasfel, så detta är nog någon gammal rest från någon tidigare utgåva.

Pen

Versionen av cpu kort du har i din maskin sitter även i de stora Fighter 1135 och dessa har scroll och där fungerar denna meny som det är tänkt..

Ah.... Tänkte väl att det var något sådant. Då känns det tryggt.

Pen

PS: Jag har inga sådana där fina hål för ledningar som man hade förr på mätartavlorna. Alla går i ett enda knippe. Enligt Murphys lag blir det alltså fel. Men jag tänker ändå kolla upp efteråt för säkerhets skull.