Utloggad laros514

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
  • Nibe 1145-10
Ett år med NIBE 1145-10
« skrivet: 14 november 2010, 23:44:50 »
Hej!

Ant starter: 3232 st
Total drift: 3629 h (värme 3035 h, varmvatten 594 h = 16%)
Tillsats: 73,5 (73,5 x 9 kW = 662 kWh)

El tot: 14934 kWh
El värme: 9425 kWh
El hushåll: 5509 kWh

Legionella-körning till 55ºC var 14:e dag.
Gradminuter: -180
Ingen innegivare aktiverad just för tillfället, kör på kurva 6(0).

* Visst räknar man tillsatsen som ovan?

* Satte in ett 1,5 kW konvektor-element i garaget strax efter nyår. Innan hade jag ingen tillsats. Pumpen hade klarat -23 gr, efter installationen "säckade" pumpen ihop och tillsats behövs när det är kallare än -16 gr.
NÃ¥gra som upplevt samma?

* Antalet starter har varit mellan 10 och 15 ända sedan jag körde igång pumpen i höstas. 10/11 var det -8 gr till -13 gr, hade ändå 11 starter det dygnet. Ska räkna ut radiatorvolymen mer noggrant med Lenhovda-pdf:en när tid ges, men funderat lite på extra-volym.
Är det något man kan utläsa att det behövs av att bara tolka ovanstående siffror?

* Bifogat en skärmdump av USB-loggningen nedan. Har vv-start = 42ºC och vv-stopp = 52ºC. Till vänster är en vanlig vv-körning, där tempen sjunker drastiskt. Till höger en legionella-körning med tre toppar och nu "stannar" värmen i varmvattnet.
Finns det något sätt att få ett bättre beteende på förrådstanken VPA 200/70?
Känns ju onödigt att köra upp den till 52ºC när den ändå dyker med 8ºC på 20 min utan att man tappar något.
Längtar så att Nibe uppdaterar programvaran och tillåter toppning efter varje värmecykel, detta skulle väl innebära att förrådsberedare körs upp fler gånger och samma effekt som vid legionella-körningen uppnås. Några nackdelar med det?

Oj vad lÃ¥ngt jag skrev, undrar om nÃ¥gon orkar läsa... Inte för inte har min fru döpt värmepumpen till Carmencita...  ::)

Fotnot: Skärmdumpen så betyder bokstäverna L och R efter varje benämning vilken Y-skala som avses, dvs vänster eller höger.

« Senast ändrad: 14 november 2010, 23:46:25 av laros514 »
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Ett år med NIBE 1145-10
« Svar #1 skrivet: 15 november 2010, 09:12:05 »
Skillnaden i 'avsvalningen' på varmvattnet vid olika tillfällen har jag också observerat. Förklaringen är:
När man använder (mycket) varmvatten kyler man ner hela beredaren. När vattnet värms så skiktar det sig och blir varmare i toppen där tempgivaren sitter. När uppvärmningen slår av pga stopptempen är uppnådd så fortsätter vattnet i beredaren att blanda sig och man får en snabb avsvalning av toppen, vilket syns på givaren.
Som du ser vid L-körningen så har uppvärmningen körts i tre intervaller. Efter första gången svalar det ganska snabbt=mycket skiktning som jämnar ut sig i beredaren, för att sedan gå långsammare och långsammare allt eftersom hela beredaren blir tillräckligt varm.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad laros514

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
  • Nibe 1145-10
SV: Ett år med NIBE 1145-10
« Svar #2 skrivet: 15 november 2010, 12:51:14 »
Hej!

Då undrar man varför det inte finns en omrörare i den...
Vill man ha skiktning i en förrådsberedare?

Mitt dykrör där vv-givaren sitter finns nedtill. Det finns en ingång på värmepumpen för toppen också som jag funderar på att sätta in. Kommer det att styra varmvattnet efter den då?
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!