Skrivet av: Ingå_Kjell
« skrivet: 27 november 2010, 10:37:33 »
Hej,
Jag har följande problem som bara blir värre och värre:
Värmepumpen startar för varmvattenproduktion var 10de minut genast då vi använder nästan minsta lilla varmvatten.
Kompressorn jobbar tills pressostaten bryter (framledningen är då ca 56-57 grader).
Då temperaturen i beredaren är låg i bottnet (<ca 38 grader avläst på service menyn) så jobbar kompresorn relativt länge förrän pressostaten bryter, men då tempen närmar sig 40 grader så stiger framlednings tempen mycket fort tills pressostaten bryter vid ca 56-57 grader.
Tempen i beredaren stiger mycket lite för varje körning.
Pumpen fortsätter sedan (ca 1,5 -2 timmar) med dessa korta varmvatten intervall tills start tempen för varmvatten produktionen (inställd på 44 grader)är uppnådd. Efter det kör pumpen top up efter värmekörning tills tempen nere i beredaren är 47 grader (avläst på service menyn).
Efter detta verkar beredaren hålla denna temperatur (47 grader i botten och ca 50-53 grader i toppen) med enstaka top up körningar, tills någon igen tappar varmvatten (t.ex diskmaskinen startas).
Växelventilen bytt vårvintern 2010 (löste inte problemet).
Hur lufta TWS slingan? Kan det vara problemet?
Thermia tror att det blivit någon beläggning på TWS slingan (rostfri beredare). Galen tanke?
Annars funkar pumpen kanon (inte en ända timme tillsats på 3,5 år förutom legionella. Radiatorer, ettrörssystem och kurva 33, rum 20.
mvh / Kjell