Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 27 februari 2017, 11:20:18 »

Nibe har mejl adress samt tel nr på hemsidan inga problem att komma i kontakt med dom. Jag skulle gjort en felanmälan för ett fel är det.
Skrivet av: Pen
« skrivet: 27 februari 2017, 09:38:04 »

Kan ni inte maila Nibe och fråga om buggen är känd och om det finns en uppgradering? De brukar ju inte vara omöjliga. Som alla företag numera försöker även de att dölja kontaktinformation på nätet, men det är väl bara att prova "info" och "support" - har för mig att det var så jag gjorde.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 26 februari 2017, 16:33:14 »

Fick en till 75 °C peak på framledningstemperaturen idag...

// Magnus
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 26 februari 2017, 15:52:01 »

Du har väl garanti jag skulle felanmäla till Nibe för så ska det inte vara.
Skrivet av: Uffen
« skrivet: 25 februari 2017, 10:38:44 »

Jag kan nu addera "kondensor fram, BT 12" till listan över oförklarliga och plötsligt avvikande givarvärden. Inga andra värden indikerar någon som helst avvikelse från förväntat, bara detta värde. Resultatet blev att kompressorn sjönk hastigt i varv och har sedan fått segat sig upp igen. Det resulterade också i ett meddelande i informationshistoriken. >:(
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 20 februari 2017, 22:54:38 »

Den stoppar antagligen på max diff framledning vilket jag tror är 10 grader som standard och går framledningen 10 grader över framledningens börvärde stoppas vp och gm nollas.

Det har du nog rätt i, jag som läser slarvigt i min data.

// Magnus
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 20 februari 2017, 22:29:30 »

Jag tror den stannar på att :dt: framledning-retur blir över 10 °C i de flesta fall. Det är ett gränsvärde i maskin som direkt sätter gradminuterna till 0. Max diff. comp. register 47378, default 100/10 °C

// Magnus
Den stoppar antagligen på max diff framledning vilket jag tror är 10 grader som standard och går framledningen 10 grader över framledningens börvärde stoppas vp och gm nollas.
Skrivet av: Uffen
« skrivet: 20 februari 2017, 19:37:58 »

Jag har inte gjort något åt det. Så länge det inte bidrar till några större driftstörningar eller komfortstörningar så får det vara. Jag tror som du att det inte är så mycket värt att kontakta installatören än.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 20 februari 2017, 14:45:53 »

Oftast är det flera veckor mellan felmätningarna min maskin gör och jag har svårt att tro det är fel på själva hårdvaran (givare, kablar, kontakter) eftersom felet kommer sällan och så otroligt kortvarigt. Det känns också som att det troligaste felet som kan ha ett så snabbt förlopp och sedan blir okay igen är glappkontakt någon stans och då borde det gå från det normala värdet i området någon-några kOhm till nära oändlig resistans med följden att det uppmätta värdet inte är 32 eller 75 °C utan 150 °C, eller vad nu Nibe satt för övre gräns man mäter upp till.

Fukt med efterföljande oxid tror jag inte på i detta fallet, maskin är tämligen ny och om det vore oxid skulle felet inte försvinna på några sekunder utan finns kvar en längre tid eller successivt bli värre.

Sammantaget börjar jag tror att det kan handla om någon mjukvarubugg som orsakar det, någon krets får inte tillräcklig tid på sig att AD-omvandla eller att värden som skickas på någon intern buss hanteras fel pga timingfel etc?
Jag har fått två meddelande om just kommunikationsfel också under den tid maskin varit igång.
Kommunikationsfel mot PCA Base.
Larmnummer: 171
Rapporterades: 2016-11-08 14:03:22
Försvann: 2016-11-08 14:03:27
Detta kan bero på en tillfällig yttre störning t.ex. åska.
Larmet återställs automatiskt.


Jag har inte tagit kontakt med Nibe eller någon av deras representanter om detta då jag inte tror en reparatör kan göra mycket åt det just nu. Har någon av er andra gjort något åt det?

// Magnus
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 20 februari 2017, 14:23:07 »

Min 1255 har vid ett par tillfällen betett sig på samma sätt, framledning värme och köldbärare in. Eftersom värmepumpen stannade i mitt fall så uppfattde styren det som att det var tillräckligt varmt och inget hastigt visningsfel. Intressant att det är samma givare som spökar.
Jag har haft min värmepump igång sedan i mitten av december.

Jag tror den stannar på att :dt: framledning-retur blir över 10 °C i de flesta fall. Det är ett gränsvärde i maskin som direkt sätter gradminuterna till 0. Max diff. comp. register 47378, default 100/10 °C

// Magnus
Skrivet av: Uffen
« skrivet: 19 februari 2017, 17:16:52 »

Min 1255 har vid ett par tillfällen betett sig på samma sätt, framledning värme och köldbärare in. Eftersom värmepumpen stannade i mitt fall så uppfattde styren det som att det var tillräckligt varmt och inget hastigt visningsfel. Intressant att det är samma givare som spökar.
Jag har haft min värmepump igång sedan i mitten av december.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 19 februari 2017, 09:59:00 »

Det är inte alls ovanligt med glapp eller intermittenta fel i tempgivare. Eller för den delen glapp i kabelanslutningar eller liknande.

I och med att det verkar vara två givare som krånglar på samma värmepump nu, så vore det intressant att veta om felen följs åt, dvs att båda mätvärdena spårar ur samtidigt. I så fall skulle man möjligen kunna misstänka någon komponent som är gemensam för båda de ingångarna på styrkortet men som inte har något att göra med de tempgivaringångar som inte berörs av felet. Om däremot vardera givaren lever sitt eget liv och fungerar bättre eller sämre utan samband med den andra, så är givarfel mer troligt.

Man kan prova att ersätta en misstänkt givare med ett fast motstånd under en tid och se om styrsystemet visar ett stabilt mätvärde då.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 19 februari 2017, 09:49:18 »

Har inte hört talas om hoppande värden på tex F1245 men flera på F1255 jag var helt säker på att det var uplink som orsakat felen men så är ju inte fallet här kanske är nått knas med styren på F1255 för en felaktig givare borde väl ge fel värde hela tiden eller  Sc:,h
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 19 februari 2017, 07:19:58 »

Kb-givarna brukar gå sönder efter några år på grund a att dom utsätts för kondens hela tiden. Andra givare brukar dock hålla.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 18 februari 2017, 23:49:05 »

Min Nibe 1225 från 2008 visade +50 °C på köldbäraren, när den var ny. Efter byte så har alla givare funkat i snart 10 år, men det var rätt vanligt att givarna var felaktiga på den tiden min var ny.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 18 februari 2017, 23:27:37 »

Min F1155 har några gånger under det halvår den varit i drift fått helt tokiga värden på framledningstemp och köldbärartemp. Nu senast hoppade framledningstemp från 39 till 75 grader i ett steg och sedan tillbaka. (I min logg med 10s loggning såg man bara hopp från 39 till 50 men i uplink såg man 75 som högsta värde, tror uplink triggas på högsta värdet eller nått..?)

Är det fler som har problem med detta? Normalt sätt leder det ju inte till något mer än att kompressorn stannar eller att man får ett meddelande om att köldbäraren varit hög, men det är ändå ett fel på något när det händer.

// Magnus

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!