Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Danskeren skrivet 06 maj 2011, 09:13:36

Titel: Fel: "Kontrollera anslutningen mot I/O"?
Skrivet av: Danskeren skrivet 06 maj 2011, 09:13:36
Får ni också denna fel? Vad är det för fel?
Den kommer flera gångar per vecka..
Titel: SV: Fel: "Kontrollera anslutningen mot I/O"?
Skrivet av: purjo__ skrivet 06 maj 2011, 09:47:49
Vart är CanBus'en terminerad? Har du testat att koppla ur husdata-interfacet?
Titel: SV: Fel: "Kontrollera anslutningen mot I/O"?
Skrivet av: Tony B skrivet 07 maj 2011, 23:28:26
Får ni också denna fel? Vad är det för fel?
Den kommer flera gångar per vecka..
Hej Danskeren

Det är en av trafon på trafokorten som ger för låg spänning.
Byt trafo kortet så fungerar allt igen

Mvh
Tony
Titel: SV: Fel: "Kontrollera anslutningen mot I/O"?
Skrivet av: dr_emil skrivet 02 november 2018, 12:35:51
Hej Danskeren

Det är en av trafon på trafokorten som ger för låg spänning.
Byt trafo kortet så fungerar allt igen

Mvh
Tony
Hej,

Jag återupplivar en gammal tråd...

Löste det sig för Danskeren?

Jag har liknande problem problem som trådskaparen. Larmet "Kontrollera anslutningen mot I/O-kort..." uppkommer mer eller mindre ofta. Ibland flera hundra gånger per dygn, ibland inte alls på flera dygn.

Två olika firmor har försökt felsöka utan resultat. Ingen av dem har nämnt att de kollat på spänningen i CANbusen.

Hos mig ligger spänningen på 11,7V. Vad borde den ligga på? Jag har letat efter datablad/specifikationer utan lycka :(

Trafokortet är ju inte jättedyrt (~1100kr), men enligt de som varit här och felsökt kan det vara kablar, "Shuntmodul 1000"-kortet, PXB-kortet... Det blir många tusen för att byta allt på måfå.