Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 25 oktober 2012, 20:32:36 »

Jomen det är det, men när värmepumpen/kompressorn inte går utan bara cikulationspumpen, så stiger inte tempen i VPn, därför samma temp in och ut.
Skrivet av: patrik123
« skrivet: 25 oktober 2012, 18:08:40 »

OK. Jag trodde diffen var skillnaden mellan temperaturen som lämnade VP och returen tillbaka till VP efter radiatorerna.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 25 oktober 2012, 17:12:17 »

Tempmätarna mäter före samt efter kompressorn där tillförs ingen energi om inte kompressorn går. Men om du mäter diffen över en radiator så har du naturligtvis en skillnad beroende på hur mycket energi som avges till rummet.
Skrivet av: patrik123
« skrivet: 25 oktober 2012, 16:56:54 »

Citera
Diffen ska vara noll när inte kompressorn går för då tillsätts ingen energi till värmebäraren så därför diff=0.

Men cirkulationspumpen fortsätter ju att transportera vatten som har högre temperatur än rummen och då borde väl en vis mångd värme avges = returtemperaturen sänkas. hade cirkulationen stoppats hade jag förstått att diffen var 0.

En diff på 0 måste väl inbära att ingen uppvärmning sker alls.

Skrivet av: Bölemannen
« skrivet: 24 oktober 2012, 20:58:45 »

Med exakta givare ska det vara samma temp på in o ut efter en kort stund.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 24 oktober 2012, 20:28:04 »

Diffen ska vara noll när inte kompressorn går för då tillsätts ingen energi till värmebäraren så därför diff=0.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 24 oktober 2012, 19:36:37 »

Lugna puckar för dig.
5 °C, det är en OK dif när pumpen går (4-10 °C OK).
När värmepumpen inte går så sjunker diffen mot noll när tempen närmar sig rumstemperaturen. Så det är oxå helt normalt.
Skrivet av: patrik123
« skrivet: 24 oktober 2012, 19:10:19 »

Nu har jag fått ordning på jordvärmepumpen och behöver justera in flödena bättre.

Nu verkar diffen vid pumpen vara ca 5 grader när pumpen är igång. I takt med att VB tillflödet ökar från ca 26 grader till 36 grader hänger returen med med ca 5 grader lägre. Detta är väl ok men efter en tid när pumpen varit av ligger till och retur på ca 26 grader dvs diff = 0. Borde inte diffen vara något större även i detta läge?

Radiatorerna är ganska strypta men ändå är diffen max 5 grader. Bör jag strypa lite till?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!