Författare Ämne: LÃ¥g Returledningstempratur  (läst 2013 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad laxkungen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
LÃ¥g Returledningstempratur
« skrivet: 19 mars 2010, 09:23:25 »

Jag har en Termia Classic som har stannat ett par gånger med larm LP. När pannan går så ser också på displayen att returledningstempraturen ligger och pendlar mellan 5-10 grader, däremot framledningstempraturen är stabil. Tycker också att tillsatsvärmen kopplas in redan vid minus 4 - 5 grader.
Vad kan detta bero pÃ¥ och kan pannan ta skada av för lÃ¥g returledningstempratur.  ???

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: LÃ¥g Returledningstempratur
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2010, 09:26:48 »
Larm LP betyder att ngt är fel på KB sidan ( hålet) förmodligen dåligt flöde. Rensa filtret och kolla att cir pumpen går.Kolla detta och hör av dig igen.

Utloggad laxkungen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: LÃ¥g Returledningstempratur
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2010, 10:21:10 »
 Jag har gjort rent ett filter som är i en ledning ovanför pumpen samt luftat alla element. När jag sedan drar igÃ¥ng systemet sÃ¥ ligger tempraturen pÃ¥ returen pÃ¥ 20-22 grader när cirkulationspumpen är igÃ¥ng. När denna stannar sÃ¥ gÃ¥r returen upp till 35-36 grader. Är det nÃ¥got fler filter som man kan rengöra? ???

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: LÃ¥g Returledningstempratur
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2010, 10:37:43 »
Ja i den nedre delen av VP sitter det ett filter på de rör som har svart isolering. Det ska sitta på det övre av de 2 rören från hålet.Det borde sitta precis innan VP. Det är nog överisolerat. Om det är skit i det så kan detta va orsaken till larmLP

Utloggad tolins

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: LÃ¥g Returledningstempratur
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2010, 10:53:28 »
bara för att göra saken lite tydligare så när du rengör o luftar elementen så är det på den sk varma sidan om du får problem där stannar pumpen på hp-larm o det har inget med lp-larm att göra utan det är på den kalla sidan alltså slangarna som går ut i marken som kan orsaka detta problem,

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: LÃ¥g Returledningstempratur
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2010, 10:55:03 »
Du tycker jag är otydlig alltså ;D

Utloggad laxkungen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: LÃ¥g Returledningstempratur
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2010, 11:03:42 »
Till höger om cirkulationspumpen finns en slang som är isolaerad och svart som går upp till en förgrening som ser ut som en hatt.
Är det i den slangen som ventilen finns och hur ser den ut? ???

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: LÃ¥g Returledningstempratur
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2010, 11:08:54 »
Kan du lägga upp att kort. Det ska sitta UTANFÖR VP inte inuti den. Om det är en puckel på den ÖVRE av de 2 slangar som går in i nedre sidan av VP så är det nog det. Förmodligen är det metallfärgat. Kan även ha 2 ventiler en på var sida av filtret. Alternativt en filterballtyp med inbyggd ventil.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: LÃ¥g Returledningstempratur
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2010, 22:57:48 »
Laxkungen. Jag ska maila dig men har haft fullt upp. Jg har inte glömt dig Thumbsup

Utloggad laxkungen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: LÃ¥g Returledningstempratur
« Svar #9 skrivet: 22 mars 2010, 11:18:36 »
 Jau hittat en förgrening pÃ¥ den övre av dom tvÃ¥ svarta rören som gÃ¥r in till VP. PÃ¥ den finns en spak att stänga av tillflödet och under den finns en metallfärgad förgrening med ett  stopp.  Är det denna som jag skall plocka ut filtret ifrÃ¥n? Vad skall jag tänka pÃ¥ när jag gör detta? Det kommer att rinna ut en hel del vätska när denna skruvas bort. Är det sedan bara att fylla pÃ¥ ny vätska och köra igÃ¥ng systemet?  ???
« Senast ändrad: 22 mars 2010, 14:26:00 av laxkungen »

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: LÃ¥g Returledningstempratur
« Svar #10 skrivet: 22 mars 2010, 18:49:52 »
Nja sakta i backarna nu. Det vore bra om du kan lägga upp ett kort först. Det kan bli knas annars