Titel: Extern cirkpump
Skrivet av: ktm525 skrivet 22 juni 2005, 07:47:48
Hej!
Fick min värmepump igångkörd igår(IVT HT7Cplus 150meter aktivt)
Nu till min fråga...skall den externa cirkulationspumpen gå hela tiden? borde den inte vara off när huset håller över inställd temp?
Återkommer med mer frågor..var så säkra.tack på förhand.
/Fredrik
Titel: SV: Extern cirkpump
Skrivet av: Rickard skrivet 22 juni 2005, 09:13:48
Man brukar varna för att cirkpumpar som stängs av kärvar fast, jag skulle i alla fall dra ned den på lägsta varvtalet, det finns faktiskt fördelar med att köra radiatorkretsens flöde även sommartid, om du har källare eller garage så brukar man ha lite kallare i dessa rum, om du fortsätter att köra cirkpumpen så får du på så sätt lite frikyla till de rum som blir oliiidligt varma sommartid.

Om din cirkpump är rätt inkopplad kan du i installatörsmenyn välja om den skall stanna eller gå hela tiden.



se sidan 66 här http://www.ivt.se/dokumentarkiv/pdf/Manual_Greenline_HTPlus_2.0_sv_290410-20.pdf
Titel: SV: Extern cirkpump
Skrivet av: Jerry skrivet 22 juni 2005, 11:07:05
På min pump går yttre cirkulationspumpen vid uppnåd temp, men när pumpen stänger av för "sommardrift" står cirkpumpen.

mvh
Titel: SV: Extern cirkpump
Skrivet av: Jocke montör skrivet 24 juni 2005, 09:36:41
Den yttre cirkpumpen (p1) skall alltid gå, förutom vid sommardrift (över +18gr. ute) då stänger den av sig själv.
Dock så motionskörs pumpen sommartid kl1200 för att inte fastna.

Den inre pumpen (p2) kan du ställa på drift på enbart kompressor, den behöver bara ha kontinuerlig drift om inte yttre cirkpumpen (p1) finns monterad.