Skrivet av: Roland
« skrivet: 27 december 2010, 11:28:58 »

Något verkar ju fuffens med Köldbäraren, det diffar 0,6 grader på in och ut.

IVT:s givare är så dåliga att de värdena är inget värda om man inte har kontrollerat felet i differensen genom att köra köldbärarpumpen med kompressorn avstängd.
Skrivet av: Mr Energi
« skrivet: 26 december 2010, 15:50:24 »

Något verkar ju fuffens med Köldbäraren, det diffar 0,6 grader på in och ut.
Riktvärde där är 2-4grader i skillnad, behöve rinte vara ett fel utan kan vara resultatet av ett annat fel.
Enklast är väl att bara ta ut en kunnig omgående, ni förlorar ju på pengar hela tiden på att den inte går bra!
Är det inte bara så att du vridit upp kurvlutningen löjligt högt?
Kanske läge att köra en fabriksåterställning?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 december 2010, 15:00:32 »

Men det skiljde 10 grader mellan returen (GT1) och framledningen ut från pumpen (GT9) så röret kan inte ha samma temperatur som både retur och framledning.

Pumpen måste gå, står den still blir det samma temperatur. Borde kanske ha påpekat det.
Skrivet av: anton_137
« skrivet: 26 december 2010, 13:30:47 »

Hej Roland. Vi har termostater på alla element, alla är öppna fullt ut.

När jag känner på röret verkar det som om det har samma temp som returledningen och framledningen.

Anton
Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 december 2010, 13:22:50 »

Vi har vattenburen värme, några radiatorer är äldre andra nya. Om det nu är det du menar :)


Blandat gammalt och nytt kan ge problem pga snedfördelning av radiatorvattenflödet. Finns det termostatventiler som reglerar på några av radiatorerna?

Ovanpå pumpen till vänster finns det förmodligen ett rör som går mellan returledningen som går in i pumpen baktill och framledningsröret som kommer ut ur pumpen framtill. Är det röret lika varmt som returledningen eller som framledningen? Det kan vara bakflöde i bypassröret eftersom GT9 är så pass mycket högre än GT1. Temperaturerna skall vara lika men givarna visa oftast olika.



Skrivet av: anton_137
« skrivet: 26 december 2010, 13:00:00 »

Hej Lubbis. Kollade på din hemsida, såg att du hade ändrat när tillskottet skulle bryta, hittar inte den menyn. Det heter förmodligen något annat hos mig. Enligt manualen finns inte 8.4.
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 26 december 2010, 12:30:41 »

Samma problem som jag hade tidigt. Läs mer på min hemsida på länken nedna.
Skrivet av: anton_137
« skrivet: 26 december 2010, 11:49:26 »

Vi har vattenburen värme, några radiatorer är äldre andra nya. Om det nu är det du menar :)

Vi har egentligen haft det här problemet varje gång det blir lägre än -5 ute. Värst naturligtvis när det som nu är neråt -20.

Anton
Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 december 2010, 11:20:57 »

Att tillskottet slår ifrån beror troligen på att GT9 är så hög. Vid 48 grader skall pumpen stanna men dessförinnan stängs tillskottet av för att förhindra att pumpen stannar.

Problemet, som jag ser det, är att temperaturen på radiatorvattnet är så hög. Vad är det för typ av radiatorer i huset? Har ni haft problem tidigare vintrar?

Skrivet av: anton_137
« skrivet: 26 december 2010, 10:43:04 »

Hej!
Har bekymmer med värmen. Här kommer först fakta om huset och pumpen.
Huset är byggt 1930, 1½ plan, boyta 130 kvm, installerade jordvärme 2001, IVT greenline C5.
Här följer värdena från pumpen. Värmepump går utan tillskott. Värdena avlästa idag 26 december 2010
GT1 Från 67,1 Nuv 45,1
GT 2 -8,6
GT5 (innegivare) 18,9
GT 6 93,2
GT 8 55,2
GT9 47,8
GT 10 -0,2
GT 11 -0,8

När jag står och läser av pumpen under en period händer följande. GT 1 fortsätter att sjunka till 43,5, då visar displayen att tillskott går in, vid 42,6 tänds symbolen i pumpen att tillskott börjar arbeta. GT 1 sjunker till 42,3 och stannar där ca 10 min. GT 1 ökar sedan sakta till 44,2 och sedan stannar tillskottet enligt display och symbol. GT 1 ökar sedan till 45,0 och stannar där. Efter ett tag börjar GT 1 att sjunka och jag förmodar att hela processen börjar om. Temperaturen inomhus enligt innegivaren är 18,9 under denna tid.

När vi hade som kallast i förra veckan, utetemp var ca -22 grader, var det svinkallt inomhus. GT 1 var Från temp 76,9 och nuv 44,3. Temperaturen höll sig där hela tiden och vi hade ca 16 -17 grader inomhus.

Är oerhört tacksam för alla tips jag kan få. Är det kapaciteten i pumpen som inte räcker eller om det är något jag kan göra för att få upp värmen i huset?

Hälsningar
Anton

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!