Titel: Rörlängd & dimension Eco Air
Skrivet av: Jassej skrivet 20 maj 2010, 13:34:17
Hej!
Jag planerar att flytta min Eco air från nuvarande placering 1m från elpannan, till husets gavel ca 14m bort.
Rören förläggs rakt i krypgrunden förutom 90gr vinkel direkt under pannan.
Hur grova rör ska jag dra?  Räcker det med 22mm?
Vad händer med verkningsgrad mm?

mvh
Jassej
Titel: SV: Rörlängd & dimension Eco Air
Skrivet av: optimizer skrivet 20 maj 2010, 23:28:10
Hej,
Jag har en 8 kW pump med 10 m rördragning till pannan genom ett garage.
Det är 28 mm rör i min installation. Rören är isolerade för att minska förlusterna även om mina förlusterna hjälper till att värma garaget. Installationen är gjord så från början så jag vet inte exakt hur mycket det påverkar verkningsgraden.

/Tobbe
Titel: SV: Rörlängd & dimension Eco Air
Skrivet av: rocas skrivet 22 maj 2010, 08:09:57
Jag har 28 mm rör. Avståndet är 6 m.