Skrivet av: purjo__
« skrivet: 30 januari 2012, 23:24:29 »Det låter ju betryggande med era synpunkter på kontinuerlig drift. Men antalet starter har ju ökat med den nya programvaran eftersom det blir 4 starter på varje avfrostning jämfört med 2 tidigare. Enligt servicekillen säger IVT att den nya funktionen är skonsammare för kompressorn. Hur går det ihop?
4 starter Det är väl två extra starter per avfrostning i stället för 0 som det var förut - Ett kompressorstopp vid varje omslag av 4-vägsventilen. Oavsett antalet så utgår ifrån att Bosch/IVT har räknat ut att det sliter mindre på kompressorn att stanna den och tryckutjämna i 60 sekunder än att låta bli..
Hittills i januari ligger jag på 37 starter/dygn. Räknar jag bort starterna pga avfrostning så blir det bara 12 starter per dygn...