Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: john_guld skrivet 05 november 2009, 18:12:29

Titel: temp diff på KB
Skrivet av: john_guld skrivet 05 november 2009, 18:12:29
Hej!

Har funderat lite på detta med diff på KB. Skall ju vara mellan 2-5 grader vad jag läst. Har märkt att det skiljer lite beroende på om min pump (Nibe 1245) kör på för varmvatten eller värme. Skall bägge dessa värden ligga inom 2-5 grader eller räcker det tex att det gör det när den kör VV? Vad betyder det tex om det skulle vara en diff på 6 grader?  Bara några funderingar från en ganska nybliven 1245 ägare!

Mvh John
Titel: SV: temp diff på KB
Skrivet av: Elmer skrivet 05 november 2009, 20:18:11
Hej,
Har haft liknande funderingar själv och ställt en del frågor ang. detta. Läs igenom tråden nedan så får du nog en del svar. Stämmer att tempdiffen varierar med framledningstemperaturen. Hög framledningstemp = liten tempdiff och vice versa.
Min tolkning från tidigare trådar är att det förmodligen är olönsamt att köra KB-pumpen på högsta fart för att få optimal tempdiff. Hellre lite större tempdiff eftersom elförbrukningen från KB-pumpen blir så pass mycket högre att det äter upp det bättre COP-värde man erhåller. Jag tror dessutom att man måste ha ganska avancerad mätutrustning för att kunna avgöra detta.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26370.0;all
Titel: SV: temp diff på KB
Skrivet av: Roland skrivet 05 november 2009, 21:48:22
6 grader är nog lite för stor skillnad. Skillnaden kommer att minska i vinter när marken blir kallare och pumpens effekt sjunker, det är av samma anledning som det är skillnad mellan värme och varmvatten. När pumpen värmer vid hög temperatur som vid varmvattenberedning är pumpens effekt lägre och då tar den mindre värme från köldbäraren = mindre temperaturdifferens. Prova med ett snäpp högre fart på cirkulationspumpen.

2 grader är för liten skillnad enligt min mening. Även med en relativt kort köldbärarslinga måste man  troligen ha KB-pumpen på högsta fart för att nå det.
Titel: SV: temp diff på KB
Skrivet av: john_guld skrivet 05 november 2009, 22:47:22
Hej och tack för svaren!

Har väl inte direkt 6 grader i skillnad utan snarare strax under 4 vid VV och strax under 5 vid värmeproduktion (uppskattningsvis). Ska kolla lite mer noga framöver och kanske bör invänta vintern innan ev justering kanske!? Vintern kommer ju ganska sent nere i Nibe land (Markaryd).

Mvh John
Titel: SV: temp diff på KB
Skrivet av: Roland skrivet 06 november 2009, 10:52:36
Det är vettigt att vänta, de långa gångtiderna kommer under vintern. Nu är marken fortfarande rätt varm så pumpen har högre effekt då och tar mer värme från markslingan.