beräkning av effektbehovet
« skrivet: 09 december 2005, 15:03:12 »
Hej,

Har några frågor och hoppas någon kan hjälpa mig med dessa.

Hur kan jag beräkna(uppskatta) effektbehovet för mitt hus(se nedan) vid en given utomhustemperatur ex. 0*?

Jag har L/V Autoterm 207 (samma som IVT Optima 700), den borde väl kunna få fram 5kW vid 0* utan elspets?

När temperaturen ute börjar gå mot minus grader börjar elpatronen att jobba för att hålla vv, borde den inte klara
effektbehovet vid lite lägre temperaturer innan elspets börjar gå in?
 
Luft-Vatten AutoTerm 207LV + 615. 1 plan med källare 110+110 kvm från 1970 i Stockholm.

Utloggad arnen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar teknik och inte värmepumpar!
SV: beräkning av effektbehovet
« Svar #1 skrivet: 10 december 2005, 17:06:13 »
Hej Lake
Detta låter för mig helt fel.
Jag har en Optima 700 och en IVT 290 AW och värmer upp ca 195 kvm
i ett hus byggt 1957.
Även vid temperaturer ner till - 8   - 9 grader gÃ¥r hela uppvärmningen via
värmepumpen, elpannan slår aldrig till förrän temperaturen går en bit under - 10 grader
Så att elpanna stöttar redan runt 0 grader måste var fel

M V H
Arne
villa byggd 1957 IVT optima 700  och 290 A/W ägare

Utloggad anders_13

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: beräkning av effektbehovet
« Svar #2 skrivet: 10 december 2005, 18:42:54 »
Låter bra i så fall Arnen!

Min elpatron gÃ¥r in runt -3. Mitt hus är frÃ¥n 1938, 160 kvm + 80kvm  källare.


// Anders

Optima 700 + AW 290 -Nov 2005
Hus från 1938, 2 plan + källare, 2-rör, 16 radiatorer, 160 + 75 kvm uppvärmt yta

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: beräkning av effektbehovet
« Svar #3 skrivet: 10 december 2005, 18:47:05 »
hej har Ni läst mitt inlägg... Sc:,h

Citera
Jag kan säga min VP ger max 134kWh värme nu med värmemätare och 24h gång tid / dygn. Med då förbrukning  med elmätare på 51,5kWh inkl cirkpump VP program men utan Elpatron tillskott.

Det visar en begränsning för nu räcker min VP ej till att ge VV utan elpatron kör det hela tiden. Den förbrukar då 31kWh el.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poolhuset tar då 1500W kont. av den avgivna effekten, det ger 134-(24*1,5)=36kWh värme alltså 98 kvar till bostaden.
Dessa 36 till poolhuset hade räckt till att ge mig VV så NI ser det tjuvar lite extra energi redan vid -5 grader ute.

Det jag visa är att VP har sin begränsning vad den kan ge i "värme".

Men om behovet är mindre än mina 134KWh är max uttagen effekt i värme sÃ¥ kan VP klara biffen, annars fÃ¥r elpatron gÃ¥ in och stötta.( Min högsta dygns förbrukning i värme avläst i värmemätare) Detta med VP förbrukning pÃ¥ 51kWh. VP energi är  5,58kW genom snitt  inkl avfrostning med förlust pÃ¥ 10% var timme  men ändÃ¥ fÃ¥r jag COP 2,62 vilket jag tycker är hyfsat.
.


MVH

Janne
« Senast ändrad: 10 december 2005, 19:00:11 av Janne El-Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad lake

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Autoterm 207LV + 615
SV: beräkning av effektbehovet
« Svar #4 skrivet: 11 december 2005, 13:34:01 »
Arne det där låter ju väldigt bra. Skall inte pumpan sluta att gå vid temperaturer under -10 grader? Jag har ännu ej haft kallare än -8.

Vad har ni för inställning på framledningstemperatur T1 vid 0 grader? Jag har ca. 39 grader. Sedan har jag sänkt
cirkulationpumpen till 2. Temperaturdiffen mellan T8 och T9 är ca. 6 grader. Jag provade med att blockera eltillskott en natt
när det var ca. -2 grader, på morgonen visade det sig att innetemperaturen var ok men vv var 45 grader. Där har jag en fråga hur och var man sätter stop temperarturen för vv, min värmer upp till 56 grader innan den är nöjd. Start temp. har jag på 47 grader.

// Ronny
Luft-Vatten AutoTerm 207LV + 615. 1 plan med källare 110+110 kvm från 1970 i Stockholm.

Utloggad asdf

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 430
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
SV: beräkning av effektbehovet
« Svar #5 skrivet: 11 december 2005, 13:42:26 »
Till lake.

Angående din första fråga. Att uppskatta effektbehovet för ett hus vid 0C,

Fråga 1. I vilken ort ligger huset
Fråga 2. Hur stor var olje- eller elförbrukningen per år innan du skaffade värmepump.
Fråga 3. Hur många bad duschar går det per år.
Fråga 4 Har ni diskmaskin? Torktumlare?

Utloggad lake

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Autoterm 207LV + 615
SV: beräkning av effektbehovet
« Svar #6 skrivet: 11 december 2005, 15:41:13 »
Hej asdf,

1. Stockholm
2. ca 3 m3 olja
3. Två personer 150?
4. Diskmaskin ja, Torktumlara ja.

Luft-Vatten AutoTerm 207LV + 615. 1 plan med källare 110+110 kvm från 1970 i Stockholm.

Utloggad Marcus T Cicero

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller Ã¥karbrasor...
SV: beräkning av effektbehovet
« Svar #7 skrivet: 11 december 2005, 16:35:59 »
Hej Lake,

Jag har gjort en beräkning av ditt effektbehov baserat på de data du angivit och kommit fram till att det är ganska rimligt att din elpatron börjar stötta vid -3 grader.
Ditt effektbehov ligger på ca 4,6kW vid 0 grader ute.

Hälsningar från Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.

Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).

Utloggad lake

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Autoterm 207LV + 615
SV: beräkning av effektbehovet
« Svar #8 skrivet: 11 december 2005, 19:28:56 »
Hej Markus,

Tack för den informationen då är det kanske inte helt galet, men det är intressant att hör hur det fungerar för andra också.

// Ronny
 
Luft-Vatten AutoTerm 207LV + 615. 1 plan med källare 110+110 kvm från 1970 i Stockholm.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!