Hej,

Displayen på min IVT X15 visar högt köldbärare temperatur:

köldbärare in  T10  4,6
köldbärare ut  T11  26,1

Pumpen visar inget alarm eller varning och funkar normalt, män ändå ...

Vad är fel?

Tack  för hjälp ! Govert
Titel: SV: köldbärare för högt
Skrivet av: Plutus skrivet 12 oktober 2009, 09:11:15
Kan det vara så att köldbärarpumpen stod still när du läste av? Då kan man få vilka värden som helst. Normala värden borde vara KB in -3 till 7 gr. och ut 3-4 grader lägre.
Titel: SV: köldbärare för högt
Skrivet av: Govert skrivet 12 oktober 2009, 09:39:23
Kan det vara så att köldbärarpumpen stod still när du läste av? Då kan man få vilka värden som helst. Normala värden borde vara KB in -3 till 7 gr. och ut 3-4 grader lägre.

Nej! värden är avläst med pumpen under drift.
Titel: SV: köldbärare för högt
Skrivet av: Rickard skrivet 12 oktober 2009, 09:47:31
Tempgivarfel, mycket vanligt, ring installatören.
Titel: SV: köldbärare för högt
Skrivet av: Roland skrivet 12 oktober 2009, 09:49:36
Troligen fukt i givaren som delvis kortsluter vilket tolkas som en högre temperatur än den riktiga. Det är inte ovanligt att givarna för köldbärare och utomhustemperatur havererar, det blir ofta kondens på dem. Ny givare behövs.